Автор Тема: Прокладка ВЧ-кабеля в земле  (Прочитано 8262 раз)

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Есть необходимость протянуть двести метров коаксиального кабеля в земле. Обычный РК-75 тянуть не хочется, ибо ставку делаем на надежность. Выбрали коаксиальный в броне. Но даже с учетом его брони просто тупо укладывать его в кабельный канал тоже не с руки. Ибо мыши... Эти пушистики жрут всё, что имеет новую изоляцию и уже порядком успели достать.
И вот родился в голове вопрос - как лучше его проложить, в металлической трубе или в пластиковой? Металическая труба - по ней может ездить техника и она не горит. В пользу пластиковой аргументы про долговечность (не подвержена коррозии), неподатливость мышиным зубам, поэтому хотим прописать в тех. условиях именно трубу из ПВХ или полистрола.  Но не нарушим ли мы какие-нибудь правила? ПУЭ на этот счет по-моему отморозилось. В СНиП тоже как-то невнятно пишут.
PS Дело происходит в Украине.
« Последнее редактирование: 11.01.2013, 23:38:59 от Серый »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Прокладка ВЧ-кабеля в земле
« Ответ #1 : 12.01.2013, 00:10:37 »
В пользу мет трубы говорит еще дополнительные экранирующие св-ва.
По долговечности ненамного уступят пластику - десятки лет
А зачем броник если труба? Здесь, кажется, можно съэкономить
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Прокладка ВЧ-кабеля в земле
« Ответ #2 : 12.01.2013, 02:03:30 »
Мне собственно подсказка на нормативный документ нужна.
Экранирующие свойства трубы никому не интересны, потому что от ЛЭП расстояние довольно большое и сам кабель имеет оплетку, этого достаточно. Броня не помешает, потому что в релейных щитах время от времени приходится другие кабели перекладывать (а их там реально до хрена) и можно тоненький коаксиальный запросто повредить. Опять же, броня - это дополнительный экран от помех.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Прокладка ВЧ-кабеля в земле
« Ответ #3 : 12.01.2013, 20:28:26 »
Поставьте модем..

Мне собственно подсказка на нормативный документ нужна......

http://3umf.com/doc/3481/
http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/project/VSN_116-87.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5411/index.htm
В паспорте на аппаратуру, на которую вы хотите передавать сигнал по РК есть указания о длине и условиях прокладываемых сигнальных кабелей  ......
« Последнее редактирование: 12.01.2013, 20:49:35 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Прокладка ВЧ-кабеля в земле
« Ответ #4 : 13.01.2013, 00:10:19 »
Первое уже листал, они к системе Минэнерго не относятся, это чисто для связистов. Хотя они мне нравятся, но использовать нельзя.
Второе - аналогично.
Третий - вообще российский документ, в Украине не действителен.
Паспорт... в нем вряд ли будут такие нюансы, это скорее должно быть в проектной документации. Но старый проект нам недоступен, а новый мы не можем себе позволить заказывать, ибо это растянется на три года в существующей бюрократии. Поэтому нас обязали сварганить такие тех. условия, чтобы было как надо с учетом опыта эксплуатации предыдущих лет, но с обоснованием, а не высасывать из пальца хотелки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Прокладка ВЧ-кабеля в земле
« Ответ #5 : 13.01.2013, 01:27:20 »
А как насчет модема(радио,оптического)?



P/S


http://proekt.by/tehnologiya-b73.60/prokladka_kabeleiy_as-t31718.0.html
« Последнее редактирование: 13.01.2013, 02:18:54 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Прокладка ВЧ-кабеля в земле
« Ответ #6 : 13.01.2013, 14:43:47 »
Обдумывали и это, начальник сказал, что с пополнением счетов для SIM-карт уже есть геморрой в АСКУЭ, еще один с ВЧ-защитой он не хочет  :D Да и к модему питание тянуть нужно, вобщем это опять проект будет, возвращаемся на исходную.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Прокладка ВЧ-кабеля в земле
« Ответ #7 : 13.01.2013, 20:24:21 »
Есть необходимость протянуть двести метров коаксиального кабеля в земле.... Эти пушистики жрут всё, что имеет новую изоляцию и уже порядком успели достать.
И вот родился в голове вопрос - как лучше его проложить, в металлической трубе или в пластиковой? ....
PS Дело происходит в Украине.


Предлагаю использовать азбестоцеменнтные трубы ,как в Укртелекоме ,и колодцы через 50-100 метров ,тогда и ремонтировать не тяжело ,и есть возможность прокладывать новые трассы.

P/S

Случайно натолкнулся на любопытный пак документации. Кому интересно можно скачать

Действующая нормативная документация по энергетике, АСУТП и СКС 2012

Год выпуска: 2012
Жанр: Норматиная документация
Автор: составитель aiekszzz
Язык: Русский
Формат: .exe
Качество: eBook (изначально компьютерное)
Описание:
 Данная книга изначально планировалась для личного использования с быстрым и удобным поиском необходимой для работы информации. В книге содержатся все основные действующие на сегодня нормативные документы, касающиеся электроустановок, систем автоматизации, СКС, а так же особенность их выполнения в пожаро и взрывоопасных зонах, информация по оформлению чертежей и этапов ввода в эксплуатацию смонтированных объектов.
 Так же использована автономная версия программы электротехнических расчетов Мирошко Леонида
« Последнее редактирование: 13.01.2013, 21:35:45 от dcent25 »

Dcent25