Автор Тема: контур заземления на дом  (Прочитано 17926 раз)

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Заземление
« Ответ #10 : 06.04.2013, 09:41:36 »
тоже применяли заземлители круг диаметром 16, а полоски размером 4x40
все кроме заземлителей (штырей) покрасили грунтовкой
на видео все подробно видно http://electroforum.su/index.php/topic,299.0.html
по расчетным данным можно было применить и меньшие размеры, но решили не экономить и заложить по максимуму для этого проекта

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Заземление
« Ответ #11 : 15.04.2013, 18:08:57 »
Хорошее, наглядное видео
Пару моментов имеющие исполнительские ошибки:
1. Там где сдвоеные шины идут параллельно (от "треугольника" до здания) и соединяются с выводом из здания, решение не дающее ни прочности ни надежности, а так же нет гарантии, что сварочный шов обеспечивает герметичность... исполнители туда явно краску не заливали
2. Часть шины которая уходит от стены здания к треугольнику (на границе отмостков) лучше не красить, чтобы при  откапывании грунта для визуального контроля состояния не искать где же не крашеные элементы...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн skvorez

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • skvorez - ученик
    • E-mail
Re: контур заземления на дом
« Ответ #12 : 17.11.2013, 20:07:00 »
Здравствуйте форумчане, мне необходимо сделать контур заземления  за руководство я взял вот эту статью  http://elektro-blog.ru/zemlia/35-zazemlen/79-zazemllinie-v-hastnom-dome   Подскажите пожалуйста можно ли ей доверять  и орентироваться на нее??
мир электричества

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: контур заземления на дом
« Ответ #13 : 17.11.2013, 20:36:01 »
Здравствуйте форумчане, мне необходимо сделать контур заземления  за руководство я взял вот эту статью  http://elektro-blog.ru/zemlia/35-zazemlen/79-zazemllinie-v-hastnom-dome   Подскажите пожалуйста можно ли ей доверять  и орентироваться на нее??

Если исполнитель знающий, то он сделает правильно, а в этой краткой справке не отражены важные моменты (ссылок на нормативные документы), такие как требование к сварочному соединению в электрических цепях заземления... забивать прут почему то длинна выбрана именно такая? уголок 40х40 длинной 2-3 метра, если нет физ. данных по растеканию тока по грунту...
Я бы посоветовал живое общение со специалистом (настоящим), а не публицистические намеки на систему безопасности!!!
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн skvorez

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • skvorez - ученик
    • E-mail
Re: контур заземления на дом
« Ответ #14 : 17.11.2013, 22:16:13 »
Да сдавать то его не буду для себя нужно, там вроде ясно написано
спасибо буду гуглить насчет сварочных швов
мир электричества

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: контур заземления на дом
« Ответ #15 : 19.11.2013, 03:50:01 »
Да сдавать то его не буду для себя нужно, там вроде ясно написано
спасибо буду гуглить насчет сварочных швов
Уточню - сварочных соединений в электрических цепях....
Заземление нужно не для того чтобы сдавать, а для того чтобы защитить от электрического поражения себя и своих близких....
Не поленюсь напомнить, что каждая строка в ПУЭ и ПТЭ ЭП, и ПБ "написана кровью".
И делать надо так, чтобы "самолеты не падали"...
Есть ПУЭ, там про заземление большой раздел... А приведенный материал на сайте можно использовать как краткий конспект шпаргалки, не лучшего качества.... Только на экзамене тройка это не смертельно, а в жизни - не совершайте чужих ошибок...
Хотите сделать хорошо, изучайте нормативные документы или обратитесь к хорошему проектировщику...
В этом деле на форуме можно попытаться найти ответ по непонятной детали, но не о всей системе...
Поверьте - система заземления не сложная конструкция, но если делать самому для себя изучить все же надо
Напряжение пробивает, а ток добивает!