Автор Тема: контур заземления на дом  (Прочитано 17925 раз)

Оффлайн Hager

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
контур заземления на дом
« : 10.01.2013, 15:04:12 »
Помогите, каким должен быть контур заземления на дом, 3 фазы PE+N, 53 кВт. За домом места 1,5 метра треугольник 2 на 2 не влезет. Можно ли сварить арматуру в линию? Нужно ли красить арматуру перед закапыванием? Можно ли подвести к дому от контура землю проводом ПВ-1 10 квадратов, медь?
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Заземление
« Ответ #1 : 10.01.2013, 16:51:19 »
Выполните повторное заземление на улице ,перед домом где есть  свободное место
 и свяжите два(3,4 )заземляющих устройства, одним контуром до получения нужного значения сопротивления.....
Красить не надо.можно хоть а линию хоть в квадрат ,главное сопротивление ......
Для уменьшения сопротивления заземляющего устройства ,электроды можно забивать на глубину 3-10 Метра......


http://www.builderclub.com/statyi/inzhenernye-sistemy/zazemleniye-ustroystvo-kontura-zazemleniya-v-dome/
http://ippolushin.ru/pravila_i_shemy_podklyuc
http://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome.html
« Последнее редактирование: 10.01.2013, 17:08:26 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Заземление
« Ответ #2 : 10.01.2013, 22:15:58 »
места 1,5 метра треугольник 2 на 2 не влезет. Можно ли сварить арматуру в линию?
А чего ж нельзя, можно. Если места не хватает, тяните дальше и бейте еще электроды по периметру дома, сварите воедино, будет порядок. Электроды близко друг к другу лепить не нужно, это бесполезно, т. к. есть понятие растекания тока и его плотности, а оно имеет конечное значение для данной почвы.

Можно ли подвести к дому от контура землю проводом ПВ-1 10 квадратов, медь?
Нет, соединение в земле будет разрушаться. Принято тянуть стальную полосу или катанку до щита, а там приваривать к заземляющей шине или корпусу распред. щита. А вот уже от него в дом - медью.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: Заземление
« Ответ #3 : 10.01.2013, 22:59:36 »
Сделай две стороны треугольника по 2 метра, а третью больше . Полагаю ничего страшного. Как уже писали - главное сопротивление.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Hager

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
Re: Заземление
« Ответ #4 : 11.01.2013, 09:24:24 »
а такой вариант - уголок 50х50х5 2м 4шт, через метр друг от друга и заглубить на 60см, соединить полосой? Такого хватит?
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Заземление
« Ответ #5 : 11.01.2013, 21:35:26 »
А откуда мы можем знать? Это в любом случае нужно определять замерами после монтажа. Тем более, что вы нам даже тип почвы сообщить не сможете для расчетов, не говоря уже о том, что их вряд ли кто-нибудь для вас сделает здесь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Заземление
« Ответ #6 : 11.01.2013, 21:39:01 »
И вообще, как можно уголки 2 м заглубить на 60 см? Куда остальное торчать будет, в небо что ли?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Hager

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
Re: Заземление
« Ответ #7 : 11.01.2013, 21:57:01 »
60 см от поверхности земли, суглинок. расчетов не надо, уже сделали.
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Заземление
« Ответ #8 : 11.01.2013, 23:28:08 »
Ну тогда расчет и должен показать, хватит или нет. А затем и проверка путем непосредственного замера.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Заземление
« Ответ #9 : 02.04.2013, 22:26:07 »
Выполните повторное заземление на улице ,перед домом где есть  свободное место
 и свяжите два(3,4 )заземляющих устройства, одним контуром до получения нужного значения сопротивления.....
Красить не надо.можно хоть а линию хоть в квадрат ,главное сопротивление ......
Для уменьшения сопротивления заземляющего устройства ,электроды можно забивать на глубину 3-10 Метра......


http://www.builderclub.com/statyi/inzhenernye-sistemy/zazemleniye-ustroystvo-kontura-zazemleniya-v-dome/
http://ippolushin.ru/pravila_i_shemy_podklyuc
http://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome.html

Для выполнения контура заземления необходимо обеспечить ДОЛГОВЕЧНОСТЬ сварочные швы необходимо защитить от коррозии краской или гудроном, 10квадратов меди не выход, должна быть обеспечена еще и механическая прочность, для стали это шина 4х40, или пруток 16мм в диаметре, что соответствует 120кв мм, для меди 70кв мм или 12 мм в диаметре
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Заземление
« Ответ #10 : 06.04.2013, 09:41:36 »
тоже применяли заземлители круг диаметром 16, а полоски размером 4x40
все кроме заземлителей (штырей) покрасили грунтовкой
на видео все подробно видно http://electroforum.su/index.php/topic,299.0.html
по расчетным данным можно было применить и меньшие размеры, но решили не экономить и заложить по максимуму для этого проекта

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Заземление
« Ответ #11 : 15.04.2013, 18:08:57 »
Хорошее, наглядное видео
Пару моментов имеющие исполнительские ошибки:
1. Там где сдвоеные шины идут параллельно (от "треугольника" до здания) и соединяются с выводом из здания, решение не дающее ни прочности ни надежности, а так же нет гарантии, что сварочный шов обеспечивает герметичность... исполнители туда явно краску не заливали
2. Часть шины которая уходит от стены здания к треугольнику (на границе отмостков) лучше не красить, чтобы при  откапывании грунта для визуального контроля состояния не искать где же не крашеные элементы...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн skvorez

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • skvorez - ученик
    • E-mail
Re: контур заземления на дом
« Ответ #12 : 17.11.2013, 20:07:00 »
Здравствуйте форумчане, мне необходимо сделать контур заземления  за руководство я взял вот эту статью  http://elektro-blog.ru/zemlia/35-zazemlen/79-zazemllinie-v-hastnom-dome   Подскажите пожалуйста можно ли ей доверять  и орентироваться на нее??
мир электричества

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: контур заземления на дом
« Ответ #13 : 17.11.2013, 20:36:01 »
Здравствуйте форумчане, мне необходимо сделать контур заземления  за руководство я взял вот эту статью  http://elektro-blog.ru/zemlia/35-zazemlen/79-zazemllinie-v-hastnom-dome   Подскажите пожалуйста можно ли ей доверять  и орентироваться на нее??

Если исполнитель знающий, то он сделает правильно, а в этой краткой справке не отражены важные моменты (ссылок на нормативные документы), такие как требование к сварочному соединению в электрических цепях заземления... забивать прут почему то длинна выбрана именно такая? уголок 40х40 длинной 2-3 метра, если нет физ. данных по растеканию тока по грунту...
Я бы посоветовал живое общение со специалистом (настоящим), а не публицистические намеки на систему безопасности!!!
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн skvorez

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • skvorez - ученик
    • E-mail
Re: контур заземления на дом
« Ответ #14 : 17.11.2013, 22:16:13 »
Да сдавать то его не буду для себя нужно, там вроде ясно написано
спасибо буду гуглить насчет сварочных швов
мир электричества

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: контур заземления на дом
« Ответ #15 : 19.11.2013, 03:50:01 »
Да сдавать то его не буду для себя нужно, там вроде ясно написано
спасибо буду гуглить насчет сварочных швов
Уточню - сварочных соединений в электрических цепях....
Заземление нужно не для того чтобы сдавать, а для того чтобы защитить от электрического поражения себя и своих близких....
Не поленюсь напомнить, что каждая строка в ПУЭ и ПТЭ ЭП, и ПБ "написана кровью".
И делать надо так, чтобы "самолеты не падали"...
Есть ПУЭ, там про заземление большой раздел... А приведенный материал на сайте можно использовать как краткий конспект шпаргалки, не лучшего качества.... Только на экзамене тройка это не смертельно, а в жизни - не совершайте чужих ошибок...
Хотите сделать хорошо, изучайте нормативные документы или обратитесь к хорошему проектировщику...
В этом деле на форуме можно попытаться найти ответ по непонятной детали, но не о всей системе...
Поверьте - система заземления не сложная конструкция, но если делать самому для себя изучить все же надо
Напряжение пробивает, а ток добивает!