Автор Тема: Способы продления срока службы бытовых электроводонагреватнлей  (Прочитано 26486 раз)

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Гост 50571.1-2009 запретил в домах PEN, к сведению.
Нагреватель от труб изолировать. В качестве РЕ как вариант арматура дома.
« Последнее редактирование: 11.01.2013, 01:23:05 от ink_elec »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Нагреватель от труб изолирован фторопластовыми втулками и крюки на которых он висит на жзб плите тоже изолтрован...

Dcent25

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Нагреватель от труб изолирован фторопластовыми втулками и крюки на которых он висит на жзб плите тоже изолтрован...
А это откуда
При металлических трубах  между PEN (подключенному к корпусу вводного щита )идет ток до 3 А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
После изолирования от труб .тока нет,после срабатывания К1-2.но всеравно при включении реле К1,есть связь РEN c трубами через воду и бак продолжает жрать электролиз, хотя не так сильно.



Еще один способ продления службы бака.

« Последнее редактирование: 17.04.2013, 01:01:01 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Тихон

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • Тихон - ученик
    • E-mail
Знаю что нарушаю.
При металлических трубах  между PEN (подключенному к корпусу вводного щита )идет ток до 3 А.
Предыдущие 2 баки стояли год полтора и тек бак ....
Сейчас при разрыве всех проводов ,в том числе и PEN ,бак стоит четвертый год.
Магниевый электрод не менял ни разу ,ни в первых баках не в действующем..

             Если я правильно понял, то при нагреве до заданной температуры, происходит отключение (разрыв) всех проводов от сети...Интересная и эффективная идея,- в Вашем случае это конечно спасает бойлер от коррозии. Без такой оригинальной защиты как часто пришлось бы менять магниевые аноды?! Предполагаю раз в 0,5-3 мес. А в первых двух проржавевших водонагревателях, что не успели вовремя заменить аноды или они  в тех жестких условиях не выполняли свою защитную функцию полностью? Вообще, в теории, до тех пор пока от анод не  съеден коррозией до 1/3 от своих первоначальных размеров, - бак защищен от коррозии.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

             Если я правильно понял, то при нагреве до заданной температуры, происходит отключение (разрыв) всех проводов от сети...Интересная и эффективная идея,- в Вашем случае это конечно спасает бойлер от коррозии...

Еще используется конвекция и тепловая инерция ,что приводит к меньшему количеству включений ,на нагрев.

Dcent25

Оффлайн Тихон

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • Тихон - ученик
    • E-mail
Добавлю немного из теории, может пригодится:
1) Ещё один метод защиты водонагревателя от коррозии – соблюдение оптимального режима работы. Оптимальная температура нагреваемой воды – не более 60 градусов, если нагревать бойлер сильнее, процессы коррозии протекают интенсивнее. Так же в воде, температура которой превышает 60°С, начинает интен­сивно образовываться накипь. Но если температура будет ниже 60°С увеличивается вероятность появления бактерий, особенно если вода  застаивается в бойлере...;
2)Недавно появились активные аноды  из титана, которые не нуждаются в замене (т.к. не разрушаются) в течение всего периода работы водяного бака. Для этого водонагревательная емкость соединяется с отрицательным полюсом системы катодной защиты, а положительный полюс системы соединяется с титановым электродом. Потенциостат в импульсном режиме посылает защитный постоянный ток через титановый анод, расположенный внутри водонагревательной емкости...
          Практических данных и фактов от применения этого сбособа еще мало, знаю только что активный анод применяется как дополнительный к пассивному магниевому аноду. Интересно услышать мнение спецов-электриков, на сколько эффективной будет эта катодная защита?
3) Своевременная чистка бойлера и замена магниевого (пассивного)анода способна надолго продлить срок службы водонагревателя, особенно если вода очень жёсткая.
« Последнее редактирование: 19.10.2013, 17:47:36 от Тихон »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...
2)Недавно появились активные аноды  из титана, которые не нуждаются в замене (т.к. не разрушаются) в течение всего периода работы водяного бака. Для этого водонагревательная емкость соединяется с отрицательным полюсом системы катодной защиты, а положительный полюс системы соединяется с титановым электродом. Потенциостат в импульсном режиме посылает защитный постоянный ток через титановый анод, расположенный внутри водонагревательной емкости...
          Практических данных и фактов от применения этого сgособа еще мало, знаю только что активный анод применяется как дополнительный к пассивному магниевому аноду. Интересно услышать мнение спецов-электриков, на сколько эффективной будет эта катодная защита?
...

Это дополнительное потребление электроэнергии,и разрушение  подводящих металлических труб и стояков.

Dcent25