Металлический корпус щита не превращает N в PEN. В щите еще железяки (например катанка, полоса) от ВРУ есть? Сечение N какое?
Нет ничего похожего ,металлический щит расклинен четырьмя болтами в жб проеме ,если хорошо дернуть все вывалится ...
А PEN только в 3х фазных щитах бывал, значит N и ток/потенциал в нем всегда будет.
Как то так.
Есть в щите изолированная клемма для L3.но она пустая ,наверное до девятого этажа ее доводить не было смысла..
Следовательно и ток N-РЕ-бак-трубы-ВРУ, который у вас 2А.
Как то так
Перекос фаз по отношению к N(на 9 этаже), плюс выравнивание потенциалов из-за более низкого сопротивления металлических труб ,чем у N(на 9 этаже) ,по отношению к ВРУ cледовательно ток от 1 до 3А и более между зануленным баком и метал. трубами...
Где то так....
Если все так, то РЕ для квартиры в этажном щите нет.
PE нет ,но смет.корпуса щита в квартиру идет PEN//