Автор Тема: Способы продления срока службы бытовых электроводонагреватнлей  (Прочитано 26490 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

Dcent25

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Вот один из моих способов......
Через водонагреватель вы устроили "корявую" ДСУП при 4х проводном стояке, вот и гниют у вас баки.


электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Вот один из моих способов......
Через водонагреватель вы устроили "корявую" ДСУП при 4х проводном стояке, вот и гниют у вас баки.

Стояк у нас трехпроводный.
Про "корявую" ДСУП не совсем понял... ???

Dcent25

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Стояк у нас трехпроводный.
А PEN откуда?
У вас в стояке L+N+PE или что?
У вас квартира или дом?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Про "корявую" ДСУП не совсем понял... ???
Предположил, что у вас квартира, дом с эл.плитами.
Уравнивание потенциалов между N/PEN и трубами - "кривая" ДСУП. При этом трубы используются как N, часть тока стоякового N/PEN течет по ним.
Но у вас еще веселее, наверно.
« Последнее редактирование: 10.01.2013, 22:18:44 от ink_elec »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
А PEN откуда?
Cметаллического корпуса распред. щита в коридоре соединенного с N жилой стояка.
У вас в стояке L+N+PE или что?
L1;L2;N;PEN
У вас квартира или дом?
Девятиэтажка квартира на 9 этаже.
« Последнее редактирование: 11.01.2013, 00:31:19 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Cметаллического корпуса распред. щита в коридоре соединенного с N жилой стояка.
Металлический корпус щита не превращает N в PEN. В щите еще железяки (например катанка, полоса) от ВРУ есть? Сечение N какое?

L1;L2;N;PEN
А PEN только в 3х фазных щитах бывал, значит N и ток/потенциал в нем всегда будет. Следовательно и ток N-РЕ-бак-трубы-ВРУ, который у вас 2А.
Как то так.


Зы. Если все так, то РЕ для квартиры в этажном щите нет.
« Последнее редактирование: 11.01.2013, 00:41:45 от ink_elec »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Металлический корпус щита не превращает N в PEN. В щите еще железяки (например катанка, полоса) от ВРУ есть? Сечение N какое?
Нет ничего похожего ,металлический щит расклинен четырьмя болтами в жб проеме ,если хорошо дернуть все вывалится ...
А PEN только в 3х фазных щитах бывал, значит N и ток/потенциал в нем всегда будет.
Как то так.
Есть в щите изолированная клемма для L3.но она пустая ,наверное до девятого этажа ее доводить не было смысла..
Следовательно и ток N-РЕ-бак-трубы-ВРУ, который у вас 2А.
Как то так
Перекос фаз по отношению к N(на 9 этаже), плюс выравнивание потенциалов из-за более низкого сопротивления металлических труб ,чем у N(на 9 этаже) ,по отношению к ВРУ cледовательно ток от 1 до 3А и более между зануленным баком и метал. трубами...
Где то так....


Если все так, то РЕ для квартиры в этажном щите нет.

PE нет ,но смет.корпуса щита  в квартиру идет PEN//
« Последнее редактирование: 11.01.2013, 00:52:52 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
PE нет ,но смет.корпуса щита  в квартиру идет PEN//
С чего так решили?

Если этажами ниже оборвется PEN, то...
« Последнее редактирование: 11.01.2013, 01:01:08 от ink_elec »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
С чего так решили?
Если этажами ниже оборвется PEN, то...
Будет полный П....

Dcent25