Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков

Способы продления срока службы бытовых электроводонагреватнлей

<< < (4/6) > >>

dcent25:

--- Цитата: ink_elec от 10.01.2013, 22:06:55 ---А PEN откуда?
--- Конец цитаты ---
Cметаллического корпуса распред. щита в коридоре соединенного с N жилой стояка.

--- Цитата: ink_elec от 10.01.2013, 22:06:55 ---У вас в стояке L+N+PE или что?
--- Конец цитаты ---
L1;L2;N;PEN

--- Цитата: ink_elec от 10.01.2013, 22:06:55 ---У вас квартира или дом?

--- Конец цитаты ---
Девятиэтажка квартира на 9 этаже.

ink_elec:

--- Цитата: dcent25 от 11.01.2013, 00:16:57 ---Cметаллического корпуса распред. щита в коридоре соединенного с N жилой стояка.

--- Конец цитаты ---
Металлический корпус щита не превращает N в PEN. В щите еще железяки (например катанка, полоса) от ВРУ есть? Сечение N какое?


--- Цитата: dcent25 от 11.01.2013, 00:16:57 ---L1;L2;N;PEN

--- Конец цитаты ---
А PEN только в 3х фазных щитах бывал, значит N и ток/потенциал в нем всегда будет. Следовательно и ток N-РЕ-бак-трубы-ВРУ, который у вас 2А.
Как то так.


Зы. Если все так, то РЕ для квартиры в этажном щите нет.

dcent25:

--- Цитата: ink_elec от 11.01.2013, 00:26:08 ---Металлический корпус щита не превращает N в PEN. В щите еще железяки (например катанка, полоса) от ВРУ есть? Сечение N какое?

--- Конец цитаты ---
Нет ничего похожего ,металлический щит расклинен четырьмя болтами в жб проеме ,если хорошо дернуть все вывалится ...

--- Цитата: ink_elec от 11.01.2013, 00:26:08 ---А PEN только в 3х фазных щитах бывал, значит N и ток/потенциал в нем всегда будет.
Как то так.

--- Конец цитаты ---
Есть в щите изолированная клемма для L3.но она пустая ,наверное до девятого этажа ее доводить не было смысла..

--- Цитата: ink_elec от 11.01.2013, 00:26:08 ---Следовательно и ток N-РЕ-бак-трубы-ВРУ, который у вас 2А.
Как то так
--- Конец цитаты ---
Перекос фаз по отношению к N(на 9 этаже), плюс выравнивание потенциалов из-за более низкого сопротивления металлических труб ,чем у N(на 9 этаже) ,по отношению к ВРУ cледовательно ток от 1 до 3А и более между зануленным баком и метал. трубами...
Где то так....



--- Цитата: ink_elec от 11.01.2013, 00:26:08 ---Если все так, то РЕ для квартиры в этажном щите нет.

--- Конец цитаты ---

PE нет ,но смет.корпуса щита  в квартиру идет PEN//

ink_elec:

--- Цитата: dcent25 от 11.01.2013, 00:49:36 ---PE нет ,но смет.корпуса щита  в квартиру идет PEN//

--- Конец цитаты ---
С чего так решили?

Если этажами ниже оборвется PEN, то...

dcent25:

--- Цитата: ink_elec от 11.01.2013, 00:56:22 ---С чего так решили?
Если этажами ниже оборвется PEN, то...

--- Конец цитаты ---
Будет полный П....