Вот один из моих способов......
Цитата: dcent25 от 06.01.2013, 01:50:52Вот один из моих способов......Через водонагреватель вы устроили "корявую" ДСУП при 4х проводном стояке, вот и гниют у вас баки.
Стояк у нас трехпроводный.
Про "корявую" ДСУП не совсем понял...
А PEN откуда?
У вас в стояке L+N+PE или что?
У вас квартира или дом?
Cметаллического корпуса распред. щита в коридоре соединенного с N жилой стояка.
L1;L2;N;PEN
Металлический корпус щита не превращает N в PEN. В щите еще железяки (например катанка, полоса) от ВРУ есть? Сечение N какое?
А PEN только в 3х фазных щитах бывал, значит N и ток/потенциал в нем всегда будет. Как то так.
Следовательно и ток N-РЕ-бак-трубы-ВРУ, который у вас 2А.Как то так
Если все так, то РЕ для квартиры в этажном щите нет.
PE нет ,но смет.корпуса щита в квартиру идет PEN//
С чего так решили?Если этажами ниже оборвется PEN, то...