Здравствуйте уважаемые форумчане, с наступающим Вас всех Новым годом! У меня  возник вопрос, подскажите прав ли я. Есть однофазная сеть в частном доме, хочу подключить бензиновый электрогенератор. В щитке на фазе стоит автоматический выключатель, правильно ли будет если с ввода этого автомата (верхние губки) я выведу на генератор фазу, а к выходу (нижние губки) этого же автомата я подключу фазу выходящую с генератора. Генератор (FORTE FG8000EA) может запускаться автоматически при пропадании промышленной сети.   
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Подключение электрогенератора
« Ответ #1 : 31.12.2012, 19:02:23 »
НЕТ!
Нужна хотя бы  схема вашего щитка для нормального ответа.....

Dcent25

Оффлайн zveroboy

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 47
  • zveroboy - ученик
Re: Подключение электрогенератора
« Ответ #2 : 31.12.2012, 19:49:54 »
А какая схема?, фаза заходит на автомат через него выход параллельно на остальные автоматы (освещение и розетки)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Electrik-M

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Electrik-M - ученик
Re: Подключение электрогенератора
« Ответ #3 : 31.12.2012, 20:28:57 »
..некоторые генераторы могут быть без нейтрали,так у нас говорят,надо по месту,и лучше спецу,а то Новый год -будет не праздник...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Подключение электрогенератора
« Ответ #4 : 31.12.2012, 20:32:55 »
В щитке на фазе стоит автоматический выключатель, правильно ли будет если с ввода этого автомата (верхние губки) я выведу на генератор фазу, а к выходу (нижние губки) этого же автомата я подключу фазу выходящую с генератора.
если присутствует защита, которая отключает внешнюю сеть в момент работы о генератора, и наоборот
что бы не было параллельной работы, двух источников питания (от трансформатора и от генератора)
тогда вполне возможно использовать данный вариант подключения, с учетом такого же отключения нулевого рабочего проводника

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Подключение электрогенератора
« Ответ #5 : 31.12.2012, 21:39:11 »
....на фазе стоит автоматический выключатель, правильно ли будет если с ввода этого автомата (верхние губки) я выведу на генератор фазу,
Не правильно !
Если при работающем генераторе появится напряжение в сети генератору конец.
 Защита генератора его не спасет...........................
а к выходу (нижние губки) этого же автомата я подключу фазу выходящую с генератора.
Не правильно !
При включенном вводном автомате вы запитаете всех потребителей вашего поселка и если при работающем генераторе появится напряжение в сети генератору конец.
Или вы все время будете стоять и дежурить возле вводного автомата.....?


Генератор (FORTE FG8000EA) может запускаться автоматически при пропадании промышленной сети.

А какая схема?, фаза заходит на автомат через него выход параллельно на остальные автоматы (освещение и розетки)

Наверняка есть паспорт на ваш генератор и схема подключения в режиме" Генератор (FORTE FG8000EA) может запускаться автоматически при пропадании промышленной сети. ".
Если ее нет то вообще как вы собираетесь подключать "Генератор (FORTE FG8000EA)" к"промышленной сети " ?

На АВОСЬ.......................................?

...Нужна хотя бы  схема вашего щитка для нормального ответа.....
И генератора!
« Последнее редактирование: 31.12.2012, 21:46:57 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
Re: Подключение электрогенератора
« Ответ #6 : 31.12.2012, 22:22:56 »
..некоторые генераторы могут быть без нейтрали,так у нас говорят,
в однофазном гене какая нейтраль, это в 3-х фазном общая точка соеденения обмоток даёт ноль.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн zveroboy

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 47
  • zveroboy - ученик
Re: Подключение электрогенератора
« Ответ #7 : 31.12.2012, 22:36:59 »
В генераторе встроен АВР который при пропадании промышленной сети запускает генератор, а при появлении сети отсекает генератор, а схемы подключения К ЩИТКУ нет - производство Шао-Линь
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Подключение электрогенератора
« Ответ #8 : 31.12.2012, 22:58:53 »
При включенном вводном автомате вы запитаете всех потребителей вашего поселка и если при работающем генераторе появится напряжение в сети генератору конец.
Или вы все время будете стоять и дежурить возле вводного автомата.....?

да верно
для этих целей можно воспользоваться реле напряжения на вводе в дом

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Подключение электрогенератора
« Ответ #9 : 31.12.2012, 23:13:12 »
В генераторе встроен АВР который при пропадании промышленной сети запускает генератор, а при появлении сети отсекает генератор, а схемы подключения К ЩИТКУ нет - производство Шао-Линь
А Вы хотя бы описали состав, имеющего в генераторе АВР (и фото если возможно...).
Если там имеются два контактора, тогда проблем не будет, иначе придется разрабатывать схему.
Вот Вам примерная (черновик, так сказать), схема подключения АВР.

з.ы.  ... подключать АВР (соответственно генератор ), надобно после счетчика, а не на нижние губки вводного автомата ... или у Вас счетчика нет?
« Последнее редактирование: 31.12.2012, 23:17:43 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Подключение электрогенератора
« Ответ #10 : 31.12.2012, 23:54:21 »
Еще бы с реле времени поиграться .
Реле с задержкой на включение ,реле с задержкой на выключение.
С их выдержками тоже неплохо бы по экпериментировать .
Блокировочки тоже хорошо сделать ,чтоб при включении пускателя генератора, не включился пускатель сети...
И   т.д.........:D

P/S

Да еще, а как с учетом электроэнергии ,где подключать генераторные цепи......?
« Последнее редактирование: 31.12.2012, 23:58:21 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Подключение электрогенератора
« Ответ #11 : 01.01.2013, 00:12:52 »
Если там имеются два контактора, тогда проблем не будет, иначе придется разрабатывать схему.
только между пускателями лучше иметь механическую блокировку
что бы не было КЗ в случае залипания контактов

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...