Серый:
Собственно, ответы:
3. Для любого пускателя.
4. Поскольку режим АС-4 подразумевает пуск и торможение противовключением, то ясное дело, что он будет тяжелее, чем АС-3, где просто прямой пуск. Поэтому нужно исходить из худшего режима. Хотя, зачем Вам это, вы же сами говорите, что
--- Цитировать ---мне не известна детали технологии
--- Конец цитаты ---
5. Если речь идет о таблице 5, то я ни разу не видел методики такой проверки. Если она и используется, то вероятно только заводом изготовителем. В эксплуатации эти цифры никого не интересуют. Да и каким образом их проверишь? Будете стенд конструировать со счетчиком циклов?

Sinoptik:

--- Цитата: Серый от 28.12.2012, 01:57:04 ---5. Если речь идет о таблице 5, то я ни разу не видел методики такой проверки. Если она и используется, то вероятно только заводом изготовителем. В эксплуатации эти цифры никого не интересуют. Да и каким образом их проверишь? Будете стенд конструировать со счетчиком циклов?

--- Конец цитаты ---
Да, речь о таблице 5, но там речь не о циклах, а о токах отключения.


--- Цитировать ---Тогда там и должны объяснить всю методику выбора и расчетов.
--- Конец цитаты ---
В том то и дело, что детали упущены напрочь! Более того, из ваших ответов я понимаю, что кое-что там сделано не верно.

Ладно, не буду валить всё в кучу :)
Вот конкретно.

На ПМЛ я нашёл номинальный рабочий ток на категории АС-3, АС-4 (прикреплённые изображения)
На контактор, к примеру, МК1-30 я таких данных в интернете найти не могу. В какой литературе это лучше искать?

Серый:

--- Цитировать ---На ПМЛ я нашёл номинальный рабочий ток на категории АС-3, АС-4 (прикреплённые изображения)
На контактор, к примеру, МК1-30 я таких данных в интернете найти не могу. В какой литературе это лучше искать?
--- Конец цитаты ---

Я тоже такой литературы не знаю. Разве что вот это http://194.58.155.128/files/docs/33752/Rec_33752.PDF
А зачем Вам такой контактор? Может, для АД взять пускатель ПМА или ПМЛ, чем они Вам не нравятся?

Sinoptik:
Извиняюсь за паузу - праздники :)

--- Цитата: Серый от 28.12.2012, 22:52:42 ---А зачем Вам такой контактор? Может, для АД взять пускатель ПМА или ПМЛ, чем они Вам не нравятся?

--- Конец цитаты ---
Я не решаю практическую задачу. Я хочу составить указания для расчёта. Поэтому разбраюсь основательно.


--- Цитировать ---Номинальный ток МП - ток, на который он рассчитан. А рабочий ток уже зависит от мощности АД и его загрузки.
--- Конец цитаты ---
В таком случае, я не понимаю, откуда он в паспорте ПМЛ?

Sinoptik:
Написали бы тогда, что не хотите отвечать. Я бы и не ждал