Подскажите, пожалуйста...
Разрешена ли у нас в РФ прокладка кабеля по воздуху на тросах с использованием деревьев вместо опор?
Разрешено ли устанавливать светильники на деревьях?
Если запрещено, то в каком документе и на какой странице конкретный текст?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #1 : 25.12.2012, 17:15:03 »
Цитировать
Разрешена ли у нас в РФ прокладка кабеля по воздуху на тросах с использованием деревьев вместо опор?
Разрешено ли устанавливать светильники на деревьях?
все что вы написали бред и это запрещено.
Вот растояния которые должны быть от деревьев
ПУЭ пункт 2.4.8
При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м.
При прохождении ВЛ с неизолированными проводами по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просеки не обязательна. При этом расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса или наибольшем отклонении до деревьев и кустов должно быть не менее 1 м.
Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #2 : 26.12.2012, 01:57:52 »
Цитата: Nibble
.......
Разрешено ли устанавливать светильники на деревьях?

Цитата: Shturman
все что вы написали бред и это запрещено.

Мне тоже  очень интересно насчет светильников и гирлянд на 220 В и каким документом запрещается?
Про ВЛ я все понял.....................
« Последнее редактирование: 26.12.2012, 02:01:23 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #3 : 26.12.2012, 11:27:29 »
По поводу освещения, отчасти понятно. Ветер дует деревья качаются, провода рвутся. Дети(и не только) по деревьям лазают, вроде опасно, могут на кабели наткнуться. Как быть с гирляндами, которых сейчас на деревьях полно?
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #4 : 26.12.2012, 12:56:24 »
Цитировать
Как быть с гирляндами, которых сейчас на деревьях полно?
Вопрос был не про гирлянды, а про светильники. Касаемо гирлянд, то это временное мероприятие и ничего страшного не произойдет если на месяц или два повесить на дереве эту гирлянду.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #5 : 26.12.2012, 14:18:33 »
а потом из за этих проводов по деревьям,гектары леса выгорают
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #6 : 26.12.2012, 14:27:33 »
а потом из за этих проводов по деревьям,гектары леса выгорают
Надо белок предупреждать ... провода не грызти ... :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #7 : 30.12.2012, 02:48:22 »
Провода и без белок змкнуть умудрятся
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Vlad75nik

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Vlad75nik - ученик
  • Электрик.
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #8 : 30.12.2012, 04:37:43 »
Нет!
электрофорум, форум электриков

Nibble

  • Гость
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #9 : 30.12.2012, 06:52:31 »
А вот таким способом можно? (см. вложение)
Вроде пункт 2.4.8 соблюдается.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #10 : 30.12.2012, 12:44:00 »
Прямо контактная сеть трамвая получилась!  ;D Только там все равно почему-то используют опоры, а не деревья и стены домов.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #11 : 31.12.2012, 18:22:43 »
А вот таким способом можно? (см. вложение)
Вроде пункт 2.4.8 соблюдается.

При ветре больше 25м в секунду порвет и растяжки ,и провода ....
Нужны противовесы с блоками

Dcent25

Оффлайн Electrik-M

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Electrik-M - ученик
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #12 : 31.12.2012, 20:34:20 »
..да один бизнесМен,сэкономил и дал указание крепить на березки,клиент всегда прав,если хочешь работать, через два года пришлось все менять..березки растут незаметно,но уверенно..
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #13 : 02.01.2013, 00:05:10 »
..да один бизнесМен,сэкономил и дал указание крепить на березки,клиент всегда прав,если хочешь работать, через два года..
КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ,а если клиент захочет вокруг своего участка по "колючке" 10кВ пропустить, то через два года может выйдешь на свободу, т.к. какой-нибудь дебил которому своя жизнь не дорога полезет, а в итоге виноватым признают тебя.
Клиента надо спускать "с небес" и доказывать что его"ХОЧУ" это всего лишь его "ХОЧУ" , а электрик руководствуется ПУЭ и СНиП и утверждёным проектом
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Electrik-M

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Electrik-M - ученик
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #14 : 02.01.2013, 21:36:32 »
..как далеки вы от народа...не надо утрировать..10 кВ по колючке..насмотрелся я тут как к этим домикам в 4 этажа подключено 3 фазы безучетно и одна через счетчик с конца 90х и никто не посмеет...С Новым годом!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #15 : 02.01.2013, 23:07:51 »
..как далеки вы от народа...
Тот, кто живет в таких особняках и безнаказанно (с Ваших слов ) тырит электричество, как раз не является представителем народа. "ЭТО" нечто другое. Народу не то чтобы 10 КВ не получить, лишний киловатт не дают. Типа 10А на дом и пошел отседа вон. Даже не 16. Хочешь больше, от 1500$ занеси для начала. Почему "от", потому что смотрят на тебя, потом в окно на тачку на которой приехал, а потом уже возникает вот это "от".  Так что у народа несколько иные проблемы.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #16 : 03.01.2013, 00:16:27 »
подключено 3 фазы безучетно
мы это тоже проходили, всё это до поры до времени, всё равно платить их заставят
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #17 : 03.01.2013, 14:42:44 »
Цитировать
Почему "от", потому что смотрят на тебя, потом в окно на тачку на которой приехал,
типа,на тот случай ,если у меня с мозгами плохо,не протараню ли их от злости=)
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #18 : 03.01.2013, 14:45:42 »
жадный до киловатов поставщик электричества получил в благодарность ют той шарашки,где я работаю,грохочущий и изрыгающий масло дизельгенератор практически,в 50 метрах от себя=)
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #19 : 03.01.2013, 20:45:36 »
Не знаю в какой стране вы живёте. Но в России действует "Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334 "
И в течении месяца, хоть кровь из носу, но ты обязан дать частнику его 3-фазы и 15 кВт мощности. И насколько я видел - оформляются документы и проводится тех.подсоединения , в сроки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #20 : 03.01.2013, 23:04:19 »
Да,но если мощьности сети и оборудования не хватает,даётся 8 месяцев на реконструкцию,а потом ещё несколько лет кота за хвост тягать можно.
Да и что такое 15 квт-один раз пукнуть не хватит как следует.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #21 : 03.01.2013, 23:10:43 »
Не знаю в какой стране вы живёте. Но в России действует "Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334 "
И в течении месяца, хоть кровь из носу, но ты обязан дать частнику его 3-фазы и 15 кВт мощности. И насколько я видел - оформляются документы и проводится тех.подсоединения , в сроки.
на РУБЛЁВКЕ без вариантов, а для простых смертных УТОПИЯ
у нас подключение всех коммуникаций к коттеджу обходится в пол ляма
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #22 : 04.01.2013, 02:41:04 »
Ну х.з. У меня 6 киловат подключены за 5000 рублей естественно плюс цена всех материалов. Но я не жадный,мне много не надо,свистелки-пукалки всякие к сети не подключаю=)
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #23 : 04.01.2013, 11:29:16 »
За саму работу, конечно тоже возьмут 2,5тыс + однолинейная схема 500 руб.+ материалы.  Но ограничивать 10 А никто не будет.
А если владелец коттеджа заявляется на 50 кВт, соответственно придётся доплачивать . Я всё веду к тому, что свой бесплатный ,оговоренный правительством, минимум я всё же получу. А для особенно зажравщихся начальников, которые считают, что держат бога за яйца , есть прокуратура. Там сидят люди без электротехнического образования и им очень сложно объяснить все технические тонкости подсоединения.
« Последнее редактирование: 04.01.2013, 12:06:07 от Arni »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #24 : 04.01.2013, 16:44:42 »
Но ограничивать 10 А никто не будет.
Еще как будут. Ставится и опечатывается вводный автомат.
свой бесплатный ,оговоренный правительством, минимум я всё же получу. 
На сколько я в курсе, правительство готовит ограничения на потребление электроэнергии, что-то вроде телефонного. За стандартный тариф ограниченное количество киловатт, остальное за повышенный тариф. Так что не сомневайся, свой минимум ты получишь, но за сумму по двум тарифам.
... есть прокуратура ...
Как то в бане разговорились с одним главным инженером, и на мой вопрос : - "Что за ... творится у тебя с электричеством и почему нельзя взыскать убытки предприятия с тех кто заведует этим электричеством?" Он просто ответил :-"Ну почему же нельзя... Можно... Но только один раз. Потом тебя, вместе с предприятием, сгноят в этом месте. Убытки от переноса производства будут не сопоставимы ни с чем." Так то. Может в крупных городах все прокатывает, а если отъехать в сторонку... Как в старой поговорке - "Закон тайга, прокурор - медведь."
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #25 : 05.01.2013, 00:25:35 »
Как то в бане разговорились с одним главным инженером, и на мой вопрос : - "Что за ... творится у тебя с электричеством и почему нельзя взыскать убытки предприятия с тех кто заведует этим электричеством?" Он просто ответил :-"Ну почему же нельзя... Можно... Но только один раз. Потом тебя, вместе с предприятием, сгноят в этом месте. Убытки от переноса производства будут не сопоставимы ни с чем." Так то. Может в крупных городах все прокатывает, а если отъехать в сторонку... Как в старой поговорке - "Закон тайга, прокурор - медведь."
С прокуратурой лишка хватил. Энергосети тоже с  устаревшим барахлом работают.
Всё равно нужно искать среднее. А пытаться "дружить" ,со всеми, не получиться. До геморроя  "задружат".
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Electrik-M

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Electrik-M - ученик
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #26 : 05.01.2013, 01:31:08 »
....кто бы спорил...если есть техническая возможность..............................
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #27 : 06.01.2013, 12:46:48 »
Цитировать
За стандартный тариф ограниченное количество киловатт, остальное за повышенный тариф. Так что не сомневайся, свой минимум ты получишь, но за сумму по двум тарифам.
и похрен. Всё равно,раз в 5 дешевле,чем дизельгенератор кормить=)
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: Прокладка кабеля по деревьям...
« Ответ #28 : 06.01.2013, 15:21:51 »
danilll
Согласен. Но когда по TV тебе рассказывают об интернете и в каждую деревню, возникают странные ощущения.
This has all happened before and it will happen again...