Как установить УЗО на группу
Shturman:
--- Цитировать ---Розетки в ванной остались под защитой УЗО 300(!) мА...
--- Конец цитаты ---
Поддерживаю.
На розетки в ванной установить отдельное УЗО 40 А, 30 мА (можно и 10 мА, но я ИМХО это не приветствую).
На электроплиту маленький номинал автомата. Надо бы на 40 А . И тогда УЗО на кухню нужно будет поставить на 63 А 30 мА.
Topmo3:
Гы...
sergey_sav®:
--- Цитата: Shturman от 25.12.2012, 17:37:34 --- И тогда УЗО на кухню нужно будет поставить на 63 А 30 мА.
--- Конец цитаты ---
А туда по любому надо 63/0,03... даже при старых номиналах.
krepish:
Большое спасибо за ответы.Вот примерный вариант будущей электропроводки, который я составил. Все ли правильно?
sergey_sav®:
Если вводной АВ 50А по проекту новостройки, то можно рассматривать дальше...
Слева направо: сплит АВ 16А, свет АВ 10А, УЗО 40/0,03, свет 10А, плита С32/0,03 (а можно просто С32А), УЗО 40/0,03 и два автомата 16А (или УЗО 63/0,03 и три-четыре автомата на перспективу); ванна УЗО 40/0,03 и два автомата 16А и 6А