Автор Тема: Как установить УЗО на группу  (Прочитано 32860 раз)

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Re: Как установить УЗО на группу
« Ответ #10 : 25.12.2012, 22:03:43 »
А нужно ли ставить общее узо на 300мА, ведь почти всё и так подключено через свои узо по 30мА? Может убрать общее, а на освещение добавить узо?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Как установить УЗО на группу
« Ответ #11 : 26.12.2012, 00:26:24 »
И я того же мнения ...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Как установить УЗО на группу
« Ответ #12 : 26.12.2012, 00:27:08 »
Цитировать
А нужно ли ставить общее узо на 300мА
по нормам это УЗО рекомендуеться ставить, то есть это не обязательное требование, а рекомендация.
Цитировать
Может убрать общее, а на освещение добавить узо?
УЗО на освещение тоже не есть обязательным
электрофорум, форум электриков

Оффлайн krepish

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • krepish - ученик
    • E-mail
Re: Как установить УЗО на группу
« Ответ #13 : 26.12.2012, 09:19:16 »
Спасибо. Очень помогли.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн krepish

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • krepish - ученик
    • E-mail
Re: Как установить УЗО на группу
« Ответ #14 : 26.12.2012, 10:17:54 »
Сейчас схему topmo3 смотрел. Там на кухню узо 300мА идет. Точно 300 или все таки 30мА?И еще вопрос. На электроплиту автомата на 25А не мало будет?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Как установить УЗО на группу
« Ответ #15 : 26.12.2012, 12:07:00 »
Если печь с электроподжигом  то 300мА не много...
Насчет 25 А ,так это какая мощность(потребляемый ток)  печки ....
« Последнее редактирование: 26.12.2012, 12:09:19 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Как установить УЗО на группу
« Ответ #16 : 26.12.2012, 12:32:53 »
Сейчас схему topmo3 смотрел. Там на кухню узо 300мА идет.
Вероятно, опечатка, ибо уже предупреждали, что людей надо любит... ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Как установить УЗО на группу
« Ответ #17 : 26.12.2012, 13:02:05 »
Цитировать
Там на кухню узо 300мА идет. Точно 300 или все таки 30мА?
там 30 мА должно быть.
Цитировать
На электроплиту автомата на 25А не мало будет?
В основном на электроплиту ставят автомат не менее 40 А. А вы знаете мощность своей плиты?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Как установить УЗО на группу
« Ответ #18 : 26.12.2012, 14:11:20 »
Учитывая, что существуют плиты с единовременно потребляемой мощностью 5,5—8,5 кВт, говорить о минимальном автомате на плиту в 40А не стоит.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Как установить УЗО на группу
« Ответ #19 : 26.12.2012, 14:34:40 »
Сейчас схему topmo3 смотрел. Там на кухню узо 300мА идет. Точно 300 или все таки 30мА?И еще вопрос. На электроплиту автомата на 25А не мало будет?
Просто я думаю, вряд ли Вы будете использовать всю мощность одновременно ... автомат на 25 А допускает нагрузку в 5,5 кВ, что считаю вполне достаточным. :)
электрофорум, форум электриков