Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
небольшая искра при подключении ввода к проводке старого деревянного дома
andrey:
при подключении ввода к проводке старого деревянного дома \при выключенном автомате\возникает небольшая искра Померил ток 30 миллиампер .длинна кабеля\до автомата 20м\я кажется уже спрашивал об этом \поискал в темах форума ,не нашел\ Вот и думаю не опасно ли это 0,03а на220в примерно 6Ватт Маловато наверное для серьезных последствий
Topmo3:
Однозначного ответа тут нет. Если эта утечка распределена по всей длине кабеля ... нежелательна, но не опасна. Если это, где то точечная "ранка" изоляции, она может перерасти в проблему.
dcent25:
--- Цитата: andrey от 22.12.2012, 16:15:18 ---при подключении ввода к проводке старого деревянного дома \при выключенном автомате\возникает небольшая искра Померил ток 30 миллиампер .длинна кабеля\до автомата 20 м , я кажется уже спрашивал об этом \поискал в темах форума ,не нашел\ Вот и думаю не опасно ли это 0,03а на220в примерно 6Ватт Маловато наверное для серьезных последствий
--- Конец цитаты ---
1.Установите УЗО на 60 мА ,если проблема будет расти оно отключит напряжение..................
2.Провода местами менять не пробовали.........?
danilll:
а может в доме до автоматов счётчик есть? он всегда подключон
danilll:
своей катушкой напряжения к сети!
Навигация
Перейти к полной версии