Автор Тема: Сопротивление заземлителя  (Прочитано 27992 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #10 : 24.12.2012, 03:06:21 »
.....построили ТП, смонтировали контур возле ТП ....
Если я правильно понимаю пункт 1.7.101 ПУЭ ...Разъясните пожалуйста.
Дядька прокурор объяснит!

Вообще класс !!
Сначала "построили смонтировали...." ,а потом "Если я правильно понимаю пункт 1.7.101 ПУЭ ...Разъясните пожалуйста."...
Это по нашему ....Когда траншею  под трубы копать  будете? А когда асфальт укатывать закончат.

P/S
Так все таки был проект или так сварганили, из подручных средств , силами добровольцев...?
« Последнее редактирование: 24.12.2012, 21:04:09 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн ale-yaku

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • ale-yaku - ученик
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #11 : 24.12.2012, 05:57:31 »
Вы, конечно, правы, но не забывайте где живете. Россия. Всё через з или ж как Вам будет угодно
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #12 : 24.12.2012, 11:09:19 »
   Мы сначала создаем проблемы ,а затем героически  их решаем .

   В принципе  сопротивление заземляющих устройств устанавливают правила ,с точки зрения  электро безопасности .
Так что если ваши сопротивления заземляющих устройств будут меньше 4 Ом ,это никому не навредит .
  Расчеты  и как выполнить заземляющие устройства можно найти в инэте .
  Если у вас есть возможность измерять сопротивление ,то при значениях более 4 Ом ,добейте дополнительные электроды ......

http://electroforum.su/index.php/topic,32.msg82.html#msg82
« Последнее редактирование: 24.12.2012, 11:42:04 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Вольтонутый

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Вольтонутый - ученик
  • работа: задолбала
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #13 : 25.12.2012, 00:39:57 »
Никто ничего не строил :D. Имелось ввиду "например" построили ТП и смонтировали контур возле ТП и т.д. извините если ввел в заблуждение ???
Мне нужно понять, для себя :D, какое должно быть сопротивление заземляющего устройства КТП-10/0,4кВ (без учета повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ):
т.е. в пункте 1.7.101. к чему относится второе предложение  "Это сопротивление (имеется ввиду 4 Ома при 380В) должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.. А если без учета повторных заземлителей? Не всегда от ТП отходят ВЛ.

ЗЫ. Вот привык я разбирать по полочкам все с чем соприкасаюсь по работе. Да, на проверке знаний мы все справно отвечаем - 4 Ома, а вот где и в каком пункте это указано не всегда знаем. Ну смущает меня второе предложение п. 1.7.101 ПУЭ и я решил разобраться. Да и в третьем предложении четко указано что "сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока"

У меня нет плана действий, я опасен импровизацией

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
« Последнее редактирование: 25.12.2012, 11:50:43 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #15 : 25.12.2012, 12:57:18 »
А если без учета повторных заземлителей?
Не более 4 Ома в любом случае.

к чему относится второе предложение  "Это сопротивление (имеется ввиду 4 Ома при 380В) должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
При отходящих линиях более одной, R ЗУ на ТП имеет послабление, потому как повторные заземления PEN/PE отходящих линий так же участвуют в защите от перенапряжения. При единственной линии такое недопустимо, так как не исключена возможность обрыва PEN/PE.
« Последнее редактирование: 25.12.2012, 12:59:34 от ink_elec »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #16 : 26.12.2012, 00:44:23 »
Главное сделать, чтобы в сборе все было не более 4 Ом. А там уже Энергонадзор или Госинспекция поправит.  :)
электрофорум, форум электриков

freshdes

  • Гость
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #17 : 26.02.2013, 14:59:40 »
Тоже этим занялся, спасибо за информацию, очень пригодилось!
электрофорум, форум электриков