Никто ничего не строил
. Имелось ввиду "например" построили ТП и смонтировали контур возле ТП и т.д. извините если ввел в заблуждение
Мне нужно понять, для себя
, какое должно быть сопротивление заземляющего устройства КТП-10/0,4кВ (без учета повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ):
т.е. в пункте 1.7.101. к чему относится второе предложение "
Это сопротивление (имеется ввиду 4 Ома при 380В)
должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.. А если без учета повторных заземлителей? Не всегда от ТП отходят ВЛ.
ЗЫ. Вот привык я разбирать по полочкам все с чем соприкасаюсь по работе. Да, на проверке знаний мы все справно отвечаем - 4 Ома, а вот где и в каком пункте это указано не всегда знаем. Ну смущает меня второе предложение п. 1.7.101 ПУЭ и я решил разобраться. Да и в третьем предложении четко указано что
"сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока"