Автор Тема: Сопротивление заземлителя  (Прочитано 27899 раз)

Оффлайн Вольтонутый

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Вольтонутый - ученик
  • работа: задолбала
Добрый вечер уважаемые форумчане. Какое должно быть сопротивление контура заземления непосредственно возле КТП-10/0,4кВ (без учета повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ):
1 вариант: КТП-10/0,4кВ количество отходящих линий 3 шт.
2 вариант: КТП-10/0,4кВ количество отходящих линий 1 шт.

Т. е. построили ТП, смонтировали контур возле ТП и меряем непосредственно только его не подсоединяя отходящие линии.
Если я правильно понимаю пункт 1.7.101 ПУЭ (ниже) то:
1 вариант: 30 Ом
2 вариант: 4 Ом
или нет? Разъясните пожалуйста.

1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
У меня нет плана действий, я опасен импровизацией

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #1 : 21.12.2012, 00:12:04 »
Добрый вечер уважаемые форумчане. Какое должно быть сопротивление контура заземления непосредственно возле КТП-10/0,4кВ (без учета повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ):
......Т. е. построили ТП, смонтировали контур возле ТП ........
Посмотрите в паспорте на заземляющее устройство или в  проекте на заземляющее устройство , в  проекте на  КТП ,или спросите у проектантов .
Или вы все построили и  смонтировали без проекта?
« Последнее редактирование: 21.12.2012, 01:52:39 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #2 : 21.12.2012, 10:59:15 »
4 Ом для заземляющего устройства. И 30 Ом для одного заземлителя. А их может быть в составе заземляющего устройства несколько, там же ясно написано!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ale-yaku

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • ale-yaku - ученик
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #3 : 22.12.2012, 20:32:17 »
Согласен с Серым. 4 Ома. Добавлю только, что контур должен находится не возле а вокруг ТП
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #4 : 22.12.2012, 22:17:57 »
Не более 4 Ом....
« Последнее редактирование: 24.12.2012, 21:01:06 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Вольтонутый

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Вольтонутый - ученик
  • работа: задолбала
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #5 : 23.12.2012, 03:00:03 »
А как же тогда понимать что : 1.7.101. ........ Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. ???
У меня нет плана действий, я опасен импровизацией

Оффлайн ale-yaku

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • ale-yaku - ученик
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #6 : 23.12.2012, 09:47:34 »
Вам же объяснил уже Серый. Не более 30 Ом - для одиночного заземлителя, а не для контура в целом.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ale-yaku

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • ale-yaku - ученик
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #7 : 23.12.2012, 09:59:01 »
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2) корпус трансформатора;
3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5) сторонние проводящие части.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
« Последнее редактирование: 23.12.2012, 16:02:51 от ale-yaku »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #8 : 23.12.2012, 15:43:30 »
Вам же объяснил уже Серый. Не более 30 Ом - для одиночного заземлителя, а не для контура в целом.
Все верно, следует различать понятия "заземлитель" и "заземляющий контур". Это как "палец" и "рука".
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #9 : 23.12.2012, 21:45:27 »
Какое должно быть сопротивление контура заземления непосредственно возле КТП-10/0,4кВ
Делай все по чертежу, чтобы не было п...дежу.


ПУЭ
1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его
сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом
сопротивления естественных и искусственных заземлителей...
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство...

Гост Р 50571.18-2000
442.2 Заземляющие устройства трансформаторных подстанций
442.3 Требования, предъявляемые к заземляющим устройствам трансформаторных подстанций
Считается общепринятым, что требования, перечисленные в 442.4 и 442.5, будут автоматически выполнены для подстанций с малыми токами замыкания на землю, если имеет место хотя бы одно из условий 442.3.1 и 442.3.2. Если же ни одно из этих условий не выполнено, то необходимо следовать требованиям 442.4 и 442.5.
442.3.1 Условия, учитываемые при выполнении заземляющих устройств
С позиции обеспечения требований, предъявляемых к заземляющим устройствам трансформаторных подстанций, следует рассматривать следующие возможные варианты отходящих от подстанции кабельных линий, влияющих на общее сопротивление заземляющего устройства подстанции:
- один кабель напряжением выше 1 кВ длиной не менее 1 км, металлическая броня которого присоединена к заземляющему устройству трансформаторной подстанции;
- то же, напряжением до 1 кВ;
- несколько кабелей одного или различных напряжений (до и выше 1 кВ), металлические оболочки которых присоединены к заземляющему устройству трансформаторной подстанции, при условии, что их общая длина не менее 1 км.
442.3.2 Сопротивление заземляющего устройства
На выполнение требований 442.4 и 442.5 оказывают влияние различные условия, одним из которых является сопротивление естественных заземлителей открытых проводящих частей трансформаторной подстанции, не превышающее 1 Ом.

ГОСТ Р 50571-4-44-2011(взамен Гост Р 50571.18-2000)
442.2 Перенапряжения в системах низкого напряжения при замыкании на землю на стороне высокого напряжения
Обычно PEN-проводник системы низкого напряжения присоединен к земле более чем в одной точке. В этом случае общее активное сопротивление уменьшается. Для таких многократно заземленных PEN-проводников может быть определено как:
 Uf=0,5Re*Ie

электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #10 : 24.12.2012, 03:06:21 »
.....построили ТП, смонтировали контур возле ТП ....
Если я правильно понимаю пункт 1.7.101 ПУЭ ...Разъясните пожалуйста.
Дядька прокурор объяснит!

Вообще класс !!
Сначала "построили смонтировали...." ,а потом "Если я правильно понимаю пункт 1.7.101 ПУЭ ...Разъясните пожалуйста."...
Это по нашему ....Когда траншею  под трубы копать  будете? А когда асфальт укатывать закончат.

P/S
Так все таки был проект или так сварганили, из подручных средств , силами добровольцев...?
« Последнее редактирование: 24.12.2012, 21:04:09 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн ale-yaku

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • ale-yaku - ученик
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #11 : 24.12.2012, 05:57:31 »
Вы, конечно, правы, но не забывайте где живете. Россия. Всё через з или ж как Вам будет угодно
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #12 : 24.12.2012, 11:09:19 »
   Мы сначала создаем проблемы ,а затем героически  их решаем .

   В принципе  сопротивление заземляющих устройств устанавливают правила ,с точки зрения  электро безопасности .
Так что если ваши сопротивления заземляющих устройств будут меньше 4 Ом ,это никому не навредит .
  Расчеты  и как выполнить заземляющие устройства можно найти в инэте .
  Если у вас есть возможность измерять сопротивление ,то при значениях более 4 Ом ,добейте дополнительные электроды ......

http://electroforum.su/index.php/topic,32.msg82.html#msg82
« Последнее редактирование: 24.12.2012, 11:42:04 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Вольтонутый

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Вольтонутый - ученик
  • работа: задолбала
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #13 : 25.12.2012, 00:39:57 »
Никто ничего не строил :D. Имелось ввиду "например" построили ТП и смонтировали контур возле ТП и т.д. извините если ввел в заблуждение ???
Мне нужно понять, для себя :D, какое должно быть сопротивление заземляющего устройства КТП-10/0,4кВ (без учета повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ):
т.е. в пункте 1.7.101. к чему относится второе предложение  "Это сопротивление (имеется ввиду 4 Ома при 380В) должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.. А если без учета повторных заземлителей? Не всегда от ТП отходят ВЛ.

ЗЫ. Вот привык я разбирать по полочкам все с чем соприкасаюсь по работе. Да, на проверке знаний мы все справно отвечаем - 4 Ома, а вот где и в каком пункте это указано не всегда знаем. Ну смущает меня второе предложение п. 1.7.101 ПУЭ и я решил разобраться. Да и в третьем предложении четко указано что "сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока"

У меня нет плана действий, я опасен импровизацией

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
« Последнее редактирование: 25.12.2012, 11:50:43 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #15 : 25.12.2012, 12:57:18 »
А если без учета повторных заземлителей?
Не более 4 Ома в любом случае.

к чему относится второе предложение  "Это сопротивление (имеется ввиду 4 Ома при 380В) должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
При отходящих линиях более одной, R ЗУ на ТП имеет послабление, потому как повторные заземления PEN/PE отходящих линий так же участвуют в защите от перенапряжения. При единственной линии такое недопустимо, так как не исключена возможность обрыва PEN/PE.
« Последнее редактирование: 25.12.2012, 12:59:34 от ink_elec »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #16 : 26.12.2012, 00:44:23 »
Главное сделать, чтобы в сборе все было не более 4 Ом. А там уже Энергонадзор или Госинспекция поправит.  :)
электрофорум, форум электриков

freshdes

  • Гость
Re: Сопротивление заземлителя
« Ответ #17 : 26.02.2013, 14:59:40 »
Тоже этим занялся, спасибо за информацию, очень пригодилось!
электрофорум, форум электриков