Тематический раздел > Защита и Заземление
отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
dcent25:
Ищите связь нулевого провода в заземленными частями здания ,щита..
Aлександр:
--- Цитата: dcent25 от 04.02.2013, 11:41:31 ---Ищите связь нулевого провода в заземленными частями здания ,щита..
--- Конец цитаты ---
И это очень здравое замечание... Если бы небыло уточнения по поводу замены на другие, то подсказал бы так - где то нулевой с земляным соединили в розеточной сети.
А параметры отключения автоматов по токам утечки которые были до и после замены - одинаковы?
игорь.с:
--- Цитата: Aлександр от 09.04.2013, 15:13:33 ---
--- Цитата: dcent25 от 04.02.2013, 11:41:31 ---Ищите связь нулевого провода в заземленными частями здания ,щита..
--- Конец цитаты ---
И это очень здравое замечание... Если бы небыло уточнения по поводу замены на другие, то подсказал бы так - где то нулевой с земляным соединили в розеточной сети.
А параметры отключения автоматов по токам утечки которые были до и после замены - одинаковы?
--- Конец цитаты ---
считаю, что если бы была связь между нолем и заземленными частями здания, то ДИФы и без нагрузки не включались бы.
виновата нагрузка -- там утечка, а про удлинитель вам правильно сказали так что проверьте свои удлинители
xyhta1703:
А ток утечки у дифов какой?
Skeptik:
Попробуйте поменять местами на выходе провода ноль с землёй.
Навигация
Перейти к полной версии