Тематический раздел > Защита и Заземление

отключение дифференциального автомата АВДТ 63М

<< < (2/7) > >>

dcent25:
Ищите связь нулевого провода в заземленными частями здания ,щита..

Aлександр:

--- Цитата: dcent25 от 04.02.2013, 11:41:31 ---Ищите связь нулевого провода в заземленными частями здания ,щита..

--- Конец цитаты ---
И это очень здравое замечание... Если бы небыло уточнения по поводу замены на другие, то подсказал бы так - где то нулевой с земляным соединили в розеточной сети.
А параметры отключения автоматов по токам утечки которые были до и после замены - одинаковы?

игорь.с:

--- Цитата: Aлександр от 09.04.2013, 15:13:33 ---
--- Цитата: dcent25 от 04.02.2013, 11:41:31 ---Ищите связь нулевого провода в заземленными частями здания ,щита..

--- Конец цитаты ---
И это очень здравое замечание... Если бы небыло уточнения по поводу замены на другие, то подсказал бы так - где то нулевой с земляным соединили в розеточной сети.
А параметры отключения автоматов по токам утечки которые были до и после замены - одинаковы?

--- Конец цитаты ---
считаю, что если бы была связь между нолем и заземленными частями здания, то ДИФы и без нагрузки не включались бы.
виновата нагрузка -- там утечка, а про удлинитель вам правильно сказали так что проверьте свои удлинители

xyhta1703:
А ток утечки у дифов какой?

Skeptik:
Попробуйте поменять местами на выходе провода ноль с землёй.

Навигация