А если заменить его на дифавтомат типа А ? Например,
http://electroguru.ru/difavtomaty/schneider-electric/idif-k/7772/ ?
Может правда из-за помех в сети ? Я слышал, что тип АС ставят для защиты компьютеров и прочей электроники. Поэтому он срабатывает при наличии электромагнитных помех. А тип "А" менее чувствителен к таким помехам. Покритикуйте меня, хочу поставить на линию, где сидит керамическая электроплита.
Сообщения объединены: 14.07.2014, 23:05:14
А если заменить его на дифавтомат типа А ? Например, http://electroguru.ru/difavtomaty/schneider-electric/idif-k/7772/ ?
Может правда из-за помех в сети ? Я слышал, что тип АС ставят для защиты компьютеров и прочей электроники. Поэтому он срабатывает при наличии электромагнитных помех. А тип "А" менее чувствителен к таким помехам. Покритикуйте меня, хочу поставить на линию, где сидит керамическая электроплита.
Еще важное дополнение: срабатывающий диф EKF АВДТ-63М 25А/30мА запитан от соседнего дифа IEK B16/10mA, который питает холодильник, свет и розетки в кухне и коридорре. Перемычка между ними медь вроде 2,5 мм, а вроде 4 мм. Может она тонка ? Хотя срабатывания происходят при включении или в режиме покоя. Может электромагнитные помехи от работающего холодильника передаются на АВДТ-63М ?
Сообщения объединены: 14.07.2014, 23:24:56
Нашел вот еще что:"Если вдруг исчезает напряжение источника питания электронного УЗО, то оно с помощью встроенного в его корпус электромагнитного реле отключает цепь нагрузки." Взято здесь:
http://zametkielectrika.ru/tipy-uzo/Таким образом, поскольку АВДТ-63М является электронным дифом, то скорее всего в нем стоит функция на размыкание цепи при отключении его от внешнего источника питания. Тогда все сходится: у нас он отключается, когда в поселке отключают электричество.