Тематический раздел > Защита и Заземление
отключение дифференциального автомата АВДТ 63М
dcent25:
При включении включенного потребителя в "ошибочную розетку",УЗО сработает мгновенно ,такая схема не работоспособна.
aikidzin:
Приветствую всех!
Купил новую квартиру, в ней установлены АВДТ, которые отключают питание при попытке влючить свет в некоторых комнатах. Правильно ли подключены эти АВДТ? Или стоит вызывать мастера и прозванивать всю проводку по квартире?
http://files.relex.ru/dl/09454538b2b5c80de622b823a09edd81faa2a9/P6140694.JPG
dcent25:
Вызывать электрика .
aikidzin:
АВДТ действительно оказались рабочие, проблема была в монтаже проводки. Электрик сказал, что неправильно были подключены двойные выключатели освещения во всех комнатах где они установлены. Фазу правильно прикрутили на фазу, ноль на ноль, а третий провод, который идет от выключателя посадили на землю. По этой причине и выбивало.
FearPtz:
--- Цитировать ---Электрик сказал, что неправильно были подключены двойные выключатели освещения во всех комнатах где они установлены. Фазу правильно прикрутили на фазу, ноль на ноль, а третий провод, который идет от выключателя посадили на землю. По этой причине и выбивало.
--- Конец цитаты ---
:o
Двойные выключатели - это двухклавишный выключатель, который управляет светильником в комнате?
или это в монтажной коробке неправильно было?(скорее). Интересно кто подключал :D
Щит не красиво сделан.
Навигация