Автор Тема: Треск в автомате при нагрузке  (Прочитано 47718 раз)

Оффлайн _Oleg_

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • _Oleg_ - ученик
Ребята, скажите, у меня при включении микроволновки, в подъезде в щитке потрескивает один из автоматов. Как микроволновка выключается, треск проходит. Не сильный, но слышно. Проводка для каждого электроприбора, типа стираной машинки и т.д. выведена на отдельный автомат в щитке. Сечение проводов вроде тоже подбирали соответствующее. Автоматы тоже. В чем может быть причина?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Треск в автомате при нагрузке
« Ответ #1 : 10.12.2012, 17:26:26 »
Для начала подтяните контакты на данном автомате... + на нулевой шинке данной линии.
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн _Oleg_

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • _Oleg_ - ученик
Re: Треск в автомате при нагрузке
« Ответ #2 : 10.12.2012, 17:38:44 »
Спасибо, попробуем.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Треск в автомате при нагрузке
« Ответ #3 : 10.12.2012, 18:25:20 »
Для начала подтяните контакты на данном автомате... + на нулевой шинке данной линии.

перед затягиванием клемм автомата посмотрите Подключение автоматов низкого качества [Электро - видео]
а вообще незначительный треск в автомате не обязательно вызван наличием плохого контакта, вполне возможно что просто гудит катушка защиты от сверхтока

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Треск в автомате при нагрузке
« Ответ #4 : 26.12.2012, 14:31:30 »
у нас все автоматы иек с трешашими катушками. за 2 года не дохли
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Треск в автомате при нагрузке
« Ответ #5 : 26.12.2012, 20:11:26 »
Для начала подтяните контакты на данном автомате... + на нулевой шинке данной линии.

А для продолжения берем токоизмерительные клещи и измеряем ток во время работы печки,
сравниваем показания с номиналом автомата
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Треск в автомате при нагрузке
« Ответ #6 : 27.12.2012, 01:22:43 »
ой,да с какой точностью те клещи меряют? 100 ампер от 400 отличают,да и толко. Да и дорогие они. А автомат рублей 40
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
Re: Треск в автомате при нагрузке
« Ответ #7 : 27.12.2012, 09:38:09 »
     Еще могут помочь мануально-визуальные действия:  внимательно осмотрите место подсоединения проводов к подозреваемому автомату - нет ли изменения цвета изоляции или ее оплавления поблизости к соединительному контакту. А также ощупью убедитесь, что автомат не подогревается изнутри.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Треск в автомате при нагрузке
« Ответ #8 : 27.12.2012, 11:46:23 »
ой,да с какой точностью те клещи меряют? 100 ампер от 400 отличают,да и толко. Да и дорогие они. А автомат рублей 40

Ну эт вы зря. Конечно большой точностью они не обладают,
но для того чтобы определить не перегружен ли автомат их хватит.
Дорого или дешево понятие относительное: если человек сам ремонтирует - пригодятся.
Если для разовой требы можно попросить у кого нибудь
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: Треск в автомате при нагрузке
« Ответ #9 : 28.12.2012, 09:07:27 »
ой,да с какой точностью те клещи меряют? 100 ампер от 400 отличают,да и толко. Да и дорогие они. А автомат рублей 40

Ну эт вы зря. Конечно большой точностью они не обладают,
но для того чтобы определить не перегружен ли автомат их хватит.
Дорого или дешево понятие относительное: если человек сам ремонтирует - пригодятся.
Если для разовой требы можно попросить у кого нибудь
+1 Арендатор рекламу на здание поставил, я лампы не считал, по заявленному 4 кВт. Хорошо хоть у меня кабеля подходящего небыло и я поставил с тройным запасом, но 25 автомат под утро стало вышибать, померял клещами ровно 25 ампер, автомат поменял и всё.
Так что моё мнение если есть клещи лишним не будет посмотреть и потом дальше разбираться. Автомат каким номиналом, может подобрали тика в тику, вот он и работает на пограничной нагрузке, а может брак % есть всегда.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Треск в автомате при нагрузке
« Ответ #10 : 29.12.2012, 21:18:45 »
... при включении микроволновки, в подъезде в щитке потрескивает один из автоматов. Как микроволновка выключается, треск проходит.... Проводка для каждого электроприбора, типа стираной машинки и т.д. выведена на отдельный автомат в щитке. ...  В чем может быть причина?
  1.Перекинте  провод с микроволновки на другой автомат такого же или приблизительного такого тока....

 2.Может у вас с микроволновкой проблемы?
У меня автоматы разные  тоже гудят  ,когда использую диод для ограничения  тока ,при прожиге кабеля...

Dcent25