Имеются два щита:


Хочется переделать на новую схему подключения, а именно, чтоб вместо вставок стояли автоматы. На маркировку не обращайте внимания, максимальная нагрузка на одном из кабелей составляет около 40-50А на фазу, остальные заведомо ниже. Т.е. основные автоматы будут по 20-25А, на одном по 50А, а на максимальном- по 63А.
Подскажите, как лучше воплотить задуманное  в жизнь? Все автоматы посадить на одну ДИН-рейку, или каждый крепить отдельно? Я в этом вопросе новичок, может чего незнаю- помогите!
Всем спасибо, буду признателен любым советам!
« Последнее редактирование: 07.12.2012, 21:02:12 от SOWA »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Новый стандарт
« Ответ #1 : 07.12.2012, 18:06:05 »
Я бы прикрутил две дин рейки между фазными шинами. Потом на эти автоматы от каждай шины проклал бы провода соответственного сечения. Провода на одном конце окенцевал бы наконечниками для присоединения к фазным шинам, а с другой гильзами для присоединения к автоматам.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Вованыч

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 54
  • Вованыч - ученик
Re: Новый стандарт
« Ответ #2 : 07.12.2012, 18:16:47 »
На одну DIN-рейку устанавливаем автоматы,сверху шинка(гребенка).Еще ставим нулевую и PE-шины.Габариты щитка получатся на порядок меньше габаритов сборки. 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Новый стандарт
« Ответ #3 : 07.12.2012, 18:20:46 »
Оцените художество
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Новый стандарт
« Ответ #4 : 07.12.2012, 18:21:59 »
для начала что этот щит питает собой и от чего он подключен
потому как если щит подключен практически напрямую от трансформаторной подстанции, то токи короткого замыкания могут составлять десятки тысяч ампер
следовательно применяемые автоматы должны быть с током короткого замыкания от 10000 и выше ампер
если щит питает однофазную нагрузку, то автоматы должны однополюсные

в итоге цена выйдет достаточно серьезная, а надежность в случае короткого замыкания сомнительная
что не скажем о плавких вставках, цена приемлемая, надежность на ток короткого замыкания до 100000 ампер
« Последнее редактирование: 07.12.2012, 18:35:38 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Новый стандарт
« Ответ #5 : 07.12.2012, 18:23:03 »
Цитировать
сверху шинка(гребенка)
Только вот гребенку надо ставить на ток не менее тока рубильника.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Вованыч

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 54
  • Вованыч - ученик
Re: Новый стандарт
« Ответ #6 : 07.12.2012, 18:30:57 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Re: Новый стандарт
« Ответ #7 : 07.12.2012, 18:44:21 »
для начала что этот щит питает собой и от чего он подключен
Этот щит подключен от общего, вводного.
Сам щит питает однофазную нагрузку. Щит установлен достаточно давно, какие кабели были у электриков, те и прокладывали :D. Сечение по большей части АВВГ 4*25мм!!! Для нагрузки максимум в 25А! А то и меньше.
На фото плохо (совсем не) видно третью шину. С каждой шины на отдельный автомат кидаем медный провод, допустим, сечением в 4 или 6 квадратов, с автомата выпускаем такой же провод с наконечником, чтобы соединиться с готовой жилой кабеля. я правильно понял? А автоматы крепить на месте, где сейчас находятся изоляторы вставок?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Новый стандарт
« Ответ #8 : 07.12.2012, 18:54:13 »
Цитировать
А автоматы крепить на месте, где сейчас находятся изоляторы вставок?
Я думаю что это будет плохо так как автоматы очутяться прямо под шиной, и не будет места для маневра. Лучше крепить дин рейку посередине между шинами
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Re: Новый стандарт
« Ответ #9 : 07.12.2012, 20:27:19 »
А как тогда быть с последней шиной? Нижние автоматы где закреплять?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Новый стандарт
« Ответ #10 : 07.12.2012, 20:45:40 »
А как тогда быть с последней шиной? Нижние автоматы где закреплять?
Шинки все надо выкидывать ( или здать на "опыты"), и уже в пустой шкаф устанавливать дин_рейки для автоматов. Как я понял, у Вас всего восемь групп предохранителей, значит  шкаф у Вас окажется полупустой, с новой арматурой. :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Re: Новый стандарт
« Ответ #11 : 07.12.2012, 21:10:26 »
А новые концы проводов с наконечниками после автоматов как крепить с жилами проводов? Через болты? И что это за красота получится? Есть какой-нибудь новый демократичный способ? И эстетический.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Вованыч

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 54
  • Вованыч - ученик
Re: Новый стандарт
« Ответ #12 : 07.12.2012, 21:23:26 »
Можно использовать клеммники на DIN-рейку http://cs-cs.net/klemmniki-klemmniki-na-din-rejku-abb-entrelec-chast-4
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Новый стандарт
« Ответ #13 : 07.12.2012, 21:41:50 »
Делать нефиг или деньги лишние? Шкаф довольно в хорошем состоянии, сделать ревизию и будет еще стоять 20 лет. Покрасить только сверху. Время потратьте на профилактику, а бабло - на инструмент монтерам и СИЗ.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Новый стандарт
« Ответ #14 : 07.12.2012, 21:51:31 »
Хочется переделать на новую схему подключения, а именно, чтоб вместо вставок стояли автоматы.......максимальная нагрузка на одном из кабелей составляет около 40-50А на фазу, остальные заведомо ниже. Т.е. основные автоматы будут по 20-25А, на одном по 50А, а на максимальном- по 63А.
Подскажите, как лучше воплотить задуманное  в жизнь?......
...... буду признателен любым советам!


Все равно будете покупать автоматы ,дин рейку ,купите или закажите по себя новые шкафы ,а старые под сейфики.....

http://elektrotorg.com/shkaf_raspredelitelnyy_navesno_p.html


http://www.ensh.ru/catalog/part5_1.aspx

« Последнее редактирование: 07.12.2012, 22:01:31 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Новый стандарт
« Ответ #15 : 07.12.2012, 22:28:36 »
Делать нефиг или деньги лишние? Шкаф довольно в хорошем состоянии, сделать ревизию и будет еще стоять 20 лет. Покрасить только сверху. Время потратьте на профилактику, а бабло - на инструмент монтерам и СИЗ.

+100500 И еще добавлю, что скорее всего вы столкнетесь с неприятной проблемой
- концы кабеля с нижней шины будут коротки. Качественно нарастить вы из вряд ли
сможете. 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
Re: Новый стандарт
« Ответ #16 : 21.02.2013, 23:53:29 »
я тоже поддерживаю вышесказавших товарищей 8)
Зачем убирать РП не понятно .отревезировать, покрасить и закрыть.
Хочется новое ,крассивое .поставте рядом ЩС нового типа и все .раз все равно собрались покупать.
Не забывайте такой немаловажный факт-наши "мудрые" начальники имеют привычку все переиначивать и то, что не нужно сейчас ,понадобится потом и чтоб через два часа все было готово!
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Re: Новый стандарт
« Ответ #17 : 20.08.2013, 18:37:16 »
День добрый. Приезжал проверяющий и указал, что в силовых щитах не делается ревизия. Возник резонный вопрос: с какой периодичностью должна делаться профилактика?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Новый стандарт
« Ответ #18 : 20.08.2013, 18:49:27 »
Согласно графика ППР !



Как составить график ППР электрооборудования
http://www.nov-electro.com/2011/sozdat_grafic_ppr

Dcent25

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Re: Новый стандарт
« Ответ #19 : 20.08.2013, 19:00:44 »
Да это понятно, что согласно графика ППР! Вот с какой периодичностью: раз в какой период? Квартал, полугодие, год, ежемесячно?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Новый стандарт
« Ответ #20 : 20.08.2013, 19:46:05 »
   частично периодичность отражена в ПУЭ и других НД....,а дальше на усмотрение ответственного за электрохозяйство......

Dcent25