Автор Тема: Новый стандарт  (Прочитано 25537 раз)

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Новый стандарт
« : 07.12.2012, 17:51:27 »
Всем доброго времени суток!
Имеются два щита:


Хочется переделать на новую схему подключения, а именно, чтоб вместо вставок стояли автоматы. На маркировку не обращайте внимания, максимальная нагрузка на одном из кабелей составляет около 40-50А на фазу, остальные заведомо ниже. Т.е. основные автоматы будут по 20-25А, на одном по 50А, а на максимальном- по 63А.
Подскажите, как лучше воплотить задуманное  в жизнь? Все автоматы посадить на одну ДИН-рейку, или каждый крепить отдельно? Я в этом вопросе новичок, может чего незнаю- помогите!
Всем спасибо, буду признателен любым советам!
« Последнее редактирование: 07.12.2012, 21:02:12 от SOWA »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Новый стандарт
« Ответ #1 : 07.12.2012, 18:06:05 »
Я бы прикрутил две дин рейки между фазными шинами. Потом на эти автоматы от каждай шины проклал бы провода соответственного сечения. Провода на одном конце окенцевал бы наконечниками для присоединения к фазным шинам, а с другой гильзами для присоединения к автоматам.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Вованыч

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 54
  • Вованыч - ученик
Re: Новый стандарт
« Ответ #2 : 07.12.2012, 18:16:47 »
На одну DIN-рейку устанавливаем автоматы,сверху шинка(гребенка).Еще ставим нулевую и PE-шины.Габариты щитка получатся на порядок меньше габаритов сборки. 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Новый стандарт
« Ответ #3 : 07.12.2012, 18:20:46 »
Оцените художество
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Новый стандарт
« Ответ #4 : 07.12.2012, 18:21:59 »
для начала что этот щит питает собой и от чего он подключен
потому как если щит подключен практически напрямую от трансформаторной подстанции, то токи короткого замыкания могут составлять десятки тысяч ампер
следовательно применяемые автоматы должны быть с током короткого замыкания от 10000 и выше ампер
если щит питает однофазную нагрузку, то автоматы должны однополюсные

в итоге цена выйдет достаточно серьезная, а надежность в случае короткого замыкания сомнительная
что не скажем о плавких вставках, цена приемлемая, надежность на ток короткого замыкания до 100000 ампер
« Последнее редактирование: 07.12.2012, 18:35:38 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Новый стандарт
« Ответ #5 : 07.12.2012, 18:23:03 »
Цитировать
сверху шинка(гребенка)
Только вот гребенку надо ставить на ток не менее тока рубильника.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Вованыч

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 54
  • Вованыч - ученик
Re: Новый стандарт
« Ответ #6 : 07.12.2012, 18:30:57 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Re: Новый стандарт
« Ответ #7 : 07.12.2012, 18:44:21 »
для начала что этот щит питает собой и от чего он подключен
Этот щит подключен от общего, вводного.
Сам щит питает однофазную нагрузку. Щит установлен достаточно давно, какие кабели были у электриков, те и прокладывали :D. Сечение по большей части АВВГ 4*25мм!!! Для нагрузки максимум в 25А! А то и меньше.
На фото плохо (совсем не) видно третью шину. С каждой шины на отдельный автомат кидаем медный провод, допустим, сечением в 4 или 6 квадратов, с автомата выпускаем такой же провод с наконечником, чтобы соединиться с готовой жилой кабеля. я правильно понял? А автоматы крепить на месте, где сейчас находятся изоляторы вставок?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Новый стандарт
« Ответ #8 : 07.12.2012, 18:54:13 »
Цитировать
А автоматы крепить на месте, где сейчас находятся изоляторы вставок?
Я думаю что это будет плохо так как автоматы очутяться прямо под шиной, и не будет места для маневра. Лучше крепить дин рейку посередине между шинами
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SOWA

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 77
  • SOWA - ученик
Re: Новый стандарт
« Ответ #9 : 07.12.2012, 20:27:19 »
А как тогда быть с последней шиной? Нижние автоматы где закреплять?
электрофорум, форум электриков