Добрый вечер уважаемые форумчане.
 Пожалуйста подскажите, есть парочка вопросов: имеется 3 разных контура заземления № 1 - 4 Ом, № 2 - 30 Ом и № 3 - 100 Ом. Имеется однофазная сеть 220В.
 Вопрос 1: Как рассчитать падение напряжения на этих контурах если поочередно к ним подключать нагрузку, например, в 1 кВт (фазу берем с однофазной сети 220 В, "О" берем поочередно с контуров № 1, № 2, № 3.). Падением напряжения на существующей однофазной сети при нагрузке 1 кВт можно пренебречь.(считаем что источник напряжения находится рядом).
 Вопрос № 2: Если мы сможем найти падение напряжение на этих контурах, то можно ли обойтись без измерительного прибора для  измерения сопротивления контура заземляющего устройства и получить приблизительно (расчетным путем) сопротивление контура заземления?
« Последнее редактирование: 05.12.2012, 00:50:33 от Вольтонутый »
У меня нет плана действий, я опасен импровизацией

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Привет.
Добрый вечер уважаемые форумчане.
.............. имеется 3 разных контура заземления № 1 - 4 Ом, № 2 - 30 Ом и № 3 - 100 Ом.
 

Как вы узнали их сопротивления?
Цитата: Вольтонутый
..... Как рассчитать падение напряжения на этих контурах если поочередно к ним подключать нагрузку, например, в 1 кВт (фазу берем с однофазной сети 220 В
 

Зачем?
 Соедините их шиной и посадите туда "О" с однофазной сети 220 В.(если замеры выше соответствуют их значениям).
Цитата: Вольтонутый
,..... "О" берем поочередно с контуров № 1, № 2, № 3.). .......
 

Вот это делать не надо!


Цитата: Вольтонутый
..... Если мы сможем найти падение напряжение на этих контурах, то можно ли обойтись без измерительного прибора для  измерения сопротивления контура заземляющего устройства и получить приблизительно (расчетным путем) сопротивление контура заземления?



Цитата: http://ohrantruda.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=23
В электроустановках с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов и трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
В электроустановках с изолированной нейтралью напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства, используемого в качестве защитного заземления, должно удовлетворять условию: R3yI3 < 50 В. При мощности генераторов и трансформаторов 100 кВ-А и меньше заземляющие устройства могут иметь сопротивление не более 10 Ом (п. 1.7.104 ПУЭ).

Для измерения сопротивления заземлителей создается искусственная цепь протекания тока через испытываемый заземлитель. Для этого на некотором расстоянии от испытываемого заземлителя располагается вспомогательный заземлитель (токовый электрод), подключаемый вместе с испытываемым заземлителем к источнику напряжения. Для измерения падения напряжения на испытываемом заземлителе при прохождении через него тока в зоне нулевого потенциала располагается зонд (потенциальный электрод).

Для получения как можно более реальных результатов рекомендуется измерения производить в период наибольшего удельного сопротивления грунта.

Сопротивление заземляющего устройства определяется умножением измеренного значения на поправочные коэффициенты, учитывающие конфигурацию устройства, климатические условия и состояние почвы. Для заземлителей, находящихся в промерзшем грунте или ниже глубины промерзания, введение поправочного коэффициента не требуется. Измерение удельного сопротивления грунта проводится, когда измеренное сопротивление заземлителя больше проектного значения или не соответствует нормативным требованиям. В этом случае проверяется допустимая степень этого несоответствия при повышенных удельных сопротивлениях грунта.
« Последнее редактирование: 05.12.2012, 02:42:49 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Вольтонутый

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Вольтонутый - ученик
  • работа: задолбала
Попробую сформулировать вопрос по другому.
Какое будет падение напряжения на контурах заземления с различным сопротивлением при подключении разной нагрузки? По какой формуле считать? В даном случае принимаем, что наш контур заземления играет не защитную роль, а типа "местного 0".
  4, 30, 100 Ом было взято для примера. :)
У меня нет плана действий, я опасен импровизацией

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Попробую сформулировать вопрос по другому.
Какое будет падение напряжения на контурах заземления с различным сопротивлением при подключении разной нагрузки? По какой формуле считать? В даном случае принимаем, что наш контур заземления играет не защитную роль, а типа "местного 0".
  4, 30, 100 Ом было взято для примера. :)
Возьмите вашу нагрузку(желательно активную)  подключите к розетке однофазной сети 220 В.
Вольтметром измеряйте напряжение  в этой розетке,при подключенной нагрузке.
 затем снова возьмите эту же нагрузку (желательно активную) .  Подключите один вывод нагрузки  к фазному выводу розетки однофазной сети 220 В,а второй к любому из ваших контуров. Вольтметром измеряйте напряжение параллельно нагрузке.
Из первого значения отнимите второе .Получите ваше падение....


P/s
Результат может быть отрицательным --Это значит ,что сопротивление контура меньше сопротивления нулевой жилы вашей однофазной сети 220 В..
« Последнее редактирование: 05.12.2012, 03:58:41 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
нагрузка линейная или нет?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Вольтонутый

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Вольтонутый - ученик
  • работа: задолбала
Разобрался я.  :)Вот примерно то что я хотел http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php (второй способ)
Калиброванный резистор с водяным охлаждением думаю можно заменить обычной нагрузкой, если 1 кВт то это где -то 48 Ом (  считал вот так:   P=UI из этой формулы вычисляем ток I=P/U=1кВт/0.22В=4,54А, тогда согласно закону Ома узнаем сопротивление нашей нагрузки R=U/I=220В/4,54А= 48,5 Ом)
Кстати, указанный метод утверждён в качестве официального в Республике Беларусь.
У меня нет плана действий, я опасен импровизацией