Не специально я тоже как-то после разборки-сборки самодельного сварочника соединил последовательно две его первичных обмотки (такая была предусмотрена конструкция) для проверки. Транс на холостом ходу сразу страшно заревел и провода 2,5 кв мм, которыми он был подключен к щиту, на глазах стали дымить и течь. Быстренько выключил, сгонял за клещами, накинул их и вновь кратковременно включил на секунд пять. На холостом ходу сразу 30 А по первичке!   Тогда вспомнил вышеописанный случай. переключил вывода одной из обмоток и уже на х.х. полный порядок - где-то 5 А. Больше вопросов не было.
   При встречном включении обмоток ,если их индуктивность одинакова,их общее индуктивное сопротивление =0,а активное слишком мало,отчего и большой ток.Но не путайте первичную обмотку с вторичной.Включив вторичные подобным образом Вы получите 0 Вольт напряжения а ток х.х тр-ра не вырастет.Но если вторичные обмотки с разной индуктивностью включать встречно то можно изменять выходное напряжение и мощность будет определяться самой слабой из включенных последовательно обмоток,не считая мощности самого тр-ра.
 
Когда ты споришь с дураком, он, вероятнее всего, занимается тем-же самым.

Оффлайн Дмитрий.Ч.

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Дмитрий.Ч. - ученик
Re: Подключение трансформатора
« Ответ #31 : 16.01.2013, 08:36:28 »
Сокольник, ну как там твой трансформатор?
Вывел свои 8 вольт?
Полтора месяца уже прошло, а мы все в теории копаемся.
Врубай шестивольтовую обмотку на встречку, снимай замеры. Это ж не подстанция, не взорвешь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн сокольник

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • сокольник - ученик
Re: Подключение трансформатора
« Ответ #32 : 13.02.2013, 15:09:16 »
В метро применяется такая схема включения вторичных обмоток на трансформаторе ПОБС-5.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Подключение трансформатора
« Ответ #33 : 13.02.2013, 15:39:20 »
В метро применяется такая схема включения вторичных обмоток на трансформаторе ПОБС-5.


http://www.kompelt.ru/content/pobs-2a-pobs-3a-pobs-5a

Про встречное включение тут ничего нет...... :-\

Dcent25

Оффлайн сокольник

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • сокольник - ученик
Re: Подключение трансформатора
« Ответ #34 : 13.02.2013, 16:40:05 »
И не может быть. Это сайт снабженческой компании. А встречное включение вторичных обмоток ПОБС применяется в частности при регулировке рельсовых цепей.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Подключение трансформатора
« Ответ #35 : 13.02.2013, 16:52:46 »
Понял.
Встречное включение относится к схемному решению цепей регулировки. :)
« Последнее редактирование: 13.02.2013, 19:53:21 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн сокольник

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • сокольник - ученик
Re: Подключение трансформатора
« Ответ #36 : 13.02.2013, 17:45:11 »
ок