Подключение трансформатора

<< < (5/8) > >>

Серый:

--- Цитата: sergey_sav® от 04.12.2012, 11:56:18 ---
--- Цитировать ---Это теория.  Практически Вы лично пробовали?
--- Конец цитаты ---
Не специально попытки были, когда собирал БП на ТН и ТНА, там тьма обмоток...  :D
Да и от телеков трансформаторы питания не страдают ограниченностью обмоток.
Бывало, что включал обмотки последовательно встречно, ни один транс не полыхнул.
--- Конец цитаты ---
Может, их спасала небольшая мощность?
Не специально я тоже как-то после разборки-сборки самодельного сварочника соединил последовательно две его первичных обмотки (такая была предусмотрена конструкция) для проверки. Транс на холостом ходу сразу страшно заревел и провода 2,5 кв мм, которыми он был подключен к щиту, на глазах стали дымить и течь. Быстренько выключил, сгонял за клещами, накинул их и вновь кратковременно включил на секунд пять. На холостом ходу сразу 30 А по первичке!  :o Тогда вспомнил вышеописанный случай. переключил вывода одной из обмоток и уже на х.х. полный порядок - где-то 5 А. Больше вопросов не было.

SHTuZER:
Может конденсатор последовательно с нагрузкой? Лень считать номинал, вдруг такие бывают?

Серый:
Чаво???

sergey_sav®:
Вероятно, всё же, имелся в виду вариант включения последовательно с первичной обмоткой трансформатора  резистора или конденсатора, для уменьшения напряжения на вторичных обмотках.

Серый:
Тогда без расчета номинала никак не обойтись.