Тематический раздел > Электрощит

схема щита 380/15кВт

<< < (16/18) > >>

sergey_sav®:

--- Цитировать ---Довольно странная картина когда на входе аппрата в него заходит провод желто зеленый с синими полосами а выходит синий
--- Конец цитаты ---
А кто заставляет использовать "провод желто зеленый с синими полосами" ?

ink_elec:

--- Цитата: Topmo3 от 04.12.2012, 20:15:43 ---Вопрос ... общая концепция, организации защиты, на прилагаемой схеме - по ПУЭ?

--- Конец цитаты ---
Нет, вы делите N.

Topmo3:

--- Цитата: ink_elec от 04.12.2012, 22:20:41 ---Нет, вы делите N.
--- Конец цитаты ---
На огороде разрешается.
1.7.145. ... Допускается ... одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов... питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ...

ink_elec:

--- Цитата: Topmo3 от 04.12.2012, 22:23:48 ---На огороде разрешается.

--- Конец цитаты ---
Вам говорят о делении N. N и PEN это разные вещи.

Topmo3:

--- Цитата: ink_elec от 04.12.2012, 23:07:55 ---Вам говорят о делении N. N и PEN это разные вещи.
--- Конец цитаты ---
т.е. если я на схеме напишу вместо N ... PEN, будет все правильно? Или имеется в виду, что нельзя таким образом, организовать себе РЕ_ проводник, которым, я собирался охватить все приборы, требующие заземления.