Topmo3:

--- Цитата: sergey_sav® от 04.12.2012, 02:21:13 ---Ну ну... А ведомо ли Вам, что в проводнике PEN недопустимо устанавливать коммутационные аппараты, так же, как и в цепи РЕ?

--- Конец цитаты ---
А вроде никто еще не предлагал устанавливать ... с чем связан вопрос?

aspid_das:

--- Цитата: pozhilow от 04.12.2012, 02:30:12 ---Сдесь согласен, с sergey_sav®, до и после УЗО всегда n-ое количество фаз и N

--- Конец цитаты ---

Если мы условились что имеем TN-C-S и имеем разделение рабочего и защитного нулей
в ВРУ то все что после нулевой шины это N а не PEN, это не вызовет путаницы
при коммутации в других щитах. Хотя понятно что гальванически они соединены.
А вот если мы ставим УЗО в TN-C то провод на входе УЗО можем смело обозвать PEN
а с выхода УЗО иметь N

sergey_sav®:

--- Цитата: aspid_das от 04.12.2012, 14:48:21 ---
А вот если мы ставим УЗО в TN-C то провод на входе УЗО можем смело обозвать PEN
а с выхода УЗО иметь N

--- Конец цитаты ---
УЗО в трехфазной цепи в системе TNC вне закона.  Есть соответствующий пункт в ПУЭ. Также вспоминаем, что коммутационные аппараты в цепи. PEN проводника запрещены.
Этот же запрет касается и однофазных линий, где PEN. проводника не может быть по определению (исключение ответвление от ВЛ)
Так что, на УЗО и приходит и уходит только N!!!

aspid_das:

--- Цитата: sergey_sav® от 04.12.2012, 15:57:40 --- УЗО в трехфазной цепи в системе TNC вне закона.Есть соответствующий пункт в ПУЭ
--- Конец цитаты ---
 

Я понимаю что в ПУЭ вы подкованы. А если попросту своими словами, то почему?


--- Цитировать ---Также вспоминаем, что коммутационные аппараты в цепи. PEN проводника запрещены.
--- Конец цитаты ---

Ну да. Опять буква закона. Запрещены потому, что если после коммутационного аппарата мы используем
PEN как защитный проводник, то аппарат отключен - защиты нет. Но мы то его так не используем.
Конечно строго говоря по правилам вы правы. Особо и спорить было  не о чем
Довольно странная картина когда на входе аппрата в него заходит провод желто зеленый с синими полосами а выходит синий

Topmo3:
Ну пока все еще тут ... весной буду проводить "электрификацию" на огороде. Три фазы не дают, 25А - потолок. Вопрос ... общая концепция, организации защиты, на прилагаемой схеме - по ПУЭ?