Тематический раздел > Электрощит
схема щита 380/15кВт
pozhilow:
Да нет я сам буду делать.
Topmo3:
--- Цитата: pozhilow от 04.12.2012, 01:50:25 ---Да нет я сам буду делать.
--- Конец цитаты ---
Если сделаете ... сами начнете советы давать ... заслуженно. :)
pozhilow:
--- Цитата: Topmo3 от 04.12.2012, 01:58:29 ---Если сделаете ... сами начнете советы давать ... заслуженно. :)
--- Конец цитаты ---
Будем стараться.
sergey_sav®:
--- Цитата: Topmo3 от 04.12.2012, 01:10:01 ---Я поступаю проще ... до УЗО - ... и ни какой путаницы.
--- Конец цитаты ---
Ну ну... А ведомо ли Вам, что в проводнике PEN недопустимо устанавливать коммутационные аппараты, так же, как и в цепи РЕ?
pozhilow:
--- Цитата: sergey_sav® от 04.12.2012, 02:21:13 ---Ну ну... А ведомо ли Вам, что в проводнике PEN недопустимо устанавливать коммутационные аппараты, так же, как и в цепи РЕ?
--- Конец цитаты ---
Сдесь согласен, с sergey_sav®, до и после УЗО всегда n-ое количество фаз и N
Навигация