Автор Тема: схема щита 380/15кВт  (Прочитано 64729 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #20 : 03.12.2012, 00:30:59 »
А В ЧЕМ ТОГДА ОШИБКА.  ;) Разве у меня не так !?

  1.Я засомневался в сечении перемычки ,между шиной РЕ и N в щите ВРУ и ее правильности в вашем варианте(когда нулевая жила вводного  кабеля РЕN подключена к шине PE ,а не к N).
  2.Прибавлением дополнительных соединений (переходных сопротивлений)   ,нулевой жилы вводного кабеля и шины N. :-\
Для РЕ проводника это роли не играет ,а для N немаловажно ,так как нагрузки у вас не симметричные ,и по N будет течь не маленький ток.
   Единственное при обрыве нуля в кабеле ,в моем варианте (когда нулевая жила вводного  кабеля РЕN подключена к шинеN ,а не к PE)
через перемычку ,между шиной РЕ и N в щите ВРУ будет течь весь ток(ваших потребителей) нулевого провода ,через шину РЕ  на заземление.
   А если ваш ввод подключен к воздушной линии(и ноль оборвется на воздушке) ,то прибавится еще и нулевой ток не ваших потребителей.


« Последнее редактирование: 03.12.2012, 01:28:11 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн pozhilow

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • pozhilow - ученик
    • E-mail
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #21 : 03.12.2012, 00:48:08 »
Не надо бросаться в крайности. 9,3А это номинальный расчетный ток.
Но в момент включения, пока спираль холодная, ее сопротивление
намного ниже. а значит хоть и кратковременный но все же бросок тока
в несколько раз превышающий номинал.
Соглошусь с Вами
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #22 : 03.12.2012, 02:43:49 »
Для сомневающихся рекомендую курить нормативку.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #23 : 03.12.2012, 13:19:08 »
 А все же куда подключить жилу N (не РЕN) вводного кабеля на схеме автора?

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #24 : 03.12.2012, 14:56:41 »
А где вы её нашли?
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #25 : 03.12.2012, 17:19:12 »
Я прекрасно понимаю  ,что РЕN приходит от какого то ТП ,в котором нулевой вывод трансформатора соединен  с заземляющим устройством этого ТП.
Поэтому его и обозначили РЕN(хотя тоже спорный вариант).
Заземление  ВРУ является повторным.
Цитата: dcent25
А все же куда подключить жилу ... РЕN...вводного кабеля на схеме автора?
« Последнее редактирование: 03.12.2012, 17:22:33 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #26 : 03.12.2012, 17:30:36 »
Так Вы определитесь про какую жилу спрашиваете?
В составе вводного кабеля есть PEN, который подключается к шине РЕ.
Если вопрос про N, то его до точки разделения, как отдельного проводника, нет.

Цитировать
Поэтому его и обозначили РЕN(хотя тоже спорный вариант)
И с кем или чем спорить собрались?... ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #27 : 03.12.2012, 18:25:01 »
Извиняюсь ,что морочу голову :-[.
 Проводник PEN проводит суммарный ток  после   однофазных потребителей подключеных к L1;L2;L3, плюс уравнительные токи между заземлением питания(ТП,РУ,ШР...).
  В ВРУ этот проводник разделяется на N и PE.
Цитата: dcent25
Почему провод PEN     ВРУ   подключен к шине РЕ  ВРУ  ,а не к шине N ?

« Последнее редактирование: 03.12.2012, 19:32:37 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #28 : 03.12.2012, 19:01:06 »
Вот, товарищи, вчитайтесь: ... "подключение подходящего PEN-проводника к шине РЕ должно исключать прохождение рабочих токов (нагрузки) через эту шину[/u] ". Думаю никто не будет спорить, что линия, по которой протекают токи нагрузки (N), должна иметь как можно меньше всяких там контактов и соединений. На схеме у ТС имеем 5 соединений!  Исходя из этих рассуждений, соглашусь с dcent25. PEN подключать к шине N, потом отвод на шину PE.
В идеале, если бы влезало, у PEN зачистить участок, согнуть, в наконечник и в счетчик, а "отросток" на шинку PE. Шинка обозначенная как N, в принципе и не нужна.
Он нужен (может и есть, но не показан...), после УЗО на 63А / 300 мА.
« Последнее редактирование: 03.12.2012, 19:06:14 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #29 : 03.12.2012, 19:04:07 »
to dcent25
Это вопрос или просто цитата?
Сорри, просто такое построение сообщения воспринимается не однозначно...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"