Автор Тема: схема щита 380/15кВт  (Прочитано 64741 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #10 : 02.12.2012, 18:41:27 »
А есть мнения сколько групп вообще под одно узо  можно поставить? И можно ли под УЗО на 10мА ставить не один прибор а всю ванную?

Каждая нагрузка имеет утечку. Под одним УЗО утечки суммируются.
Если занизить номинал на УЗО или подключить к нему несколько потребителей
то суммарная утечка вызовет ложные срабатывания.
30мА считается порогом опасного для человека тока.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #11 : 02.12.2012, 19:02:35 »
Разделять в шкафу ВРУ не надо ,пусть перемычка остается,только РЕN жилу подключите к шине N.
Система TNCS - разделение предусмотрено применяемой схемой.
PEN проводник вводного кабеля всегда подключается к шине РЕ!
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #12 : 02.12.2012, 19:06:45 »
Но не вводным кабелем....
Разве что шина РЕ -есть металлический корпус  ВРУ.....
« Последнее редактирование: 02.12.2012, 19:09:30 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #13 : 02.12.2012, 19:16:12 »
При чём тут металлический корпус ВРУ?
Вводной щит может быть и пластиковым, на этот счёт запретов нет. И в любом случае в щите должны быть раздельные шины РЕ и N, и к первой из них подключается совмещённый нулевой проводник. Не надо фантазировать.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #14 : 02.12.2012, 19:18:42 »
...
А PEN  и заземление по идее должен садиться на общую шину, "
от которой отходят:  N, PE, АСУП.
....
Полностью поддерживаю!
« Последнее редактирование: 02.12.2012, 19:21:28 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #15 : 02.12.2012, 19:21:22 »
dcent25,Нахрена на дом столько автоматов? вы в них заблудитесь!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #16 : 02.12.2012, 19:49:59 »
Нахрена на дом столько автоматов?

У них этого гуталину...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн pozhilow

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • pozhilow - ученик
    • E-mail
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #17 : 02.12.2012, 23:40:57 »
...
А PEN  и заземление по идее должен садиться на общую шину, "
от которой отходят:  N, PE, АСУП.
....
Полностью поддерживаю!

А В ЧЕМ ТОГДА ОШИБКА.  ;) Разве у м еня не так !?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн pozhilow

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • pozhilow - ученик
    • E-mail
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #18 : 02.12.2012, 23:49:25 »
может действительно на 30мА будет целесообразно, посмотрю в документации на каменку что там есть.

Не знаю что вы имеете ввиду, но автомат на 10А можно заменить автоматом на 16А
который вполне эффективно защитит кабель 2.5 мм и не даст ложных срабатываний

Да вы правы это я сам вас неправильно понял. Каменка 6квт - это 2кВт на фазу, соответственно 9A на фазу, а номинал автомата 10А, не значит что он отключится точно по току 10А даже если автомат характеристики: В
А еще эффективней защитит автомат на 25А, но т.к. потребитель один и защищать он должен слабое место - это шнур, розетка... Пусть стоит 10А ему хватит
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #19 : 02.12.2012, 23:59:14 »
Не надо бросаться в крайности. 9,3А это номинальный расчетный ток.
Но в момент включения, пока спираль холодная, ее сопротивление
намного ниже. а значит хоть и кратковременный но все же бросок тока
в несколько раз превышающий номинал.
электрофорум, форум электриков