Тематический раздел > Освещение

расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты

(1/4) > >>

Дмитрий81:
устанавливаем светодиодную ленту для освещения потолка. ленты 250 метров.19 трансформаторов по 150ватт. какое сечение кабеля необходимо?и какой номинал автомата защиты? лента 9.6ватт на метр

aspid_das:
250*9.6=2400Вт=10.9А
я бы применил медь 2.5 мм и автомат 16А класса В

sergey_sav®:
До точки подключения трансформаторов (разделив на пару групп) проложить пару линий кабеля ВВГнг 3*1,5, каждая под защитой АВ 10А.

aspid_das:

--- Цитата: sergey_sav® от 30.11.2012, 22:28:07 ---До точки подключения трансформаторов (разделив на пару групп) проложить пару линий кабеля ВВГнг 3*1,5, каждая под защитой АВ 10А.

--- Конец цитаты ---

10,9А - номинальный потребляемый ток.
Трансформаторы при запуске дают какой-никакой бросок.
Считаете автомат 10А - разумно?

aspid_das:
Виноват. невнимателен. Пара линий да. разумно