Автор Тема: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты  (Прочитано 15461 раз)

Оффлайн Дмитрий81

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Дмитрий81 - ученик
    • E-mail
устанавливаем светодиодную ленту для освещения потолка. ленты 250 метров.19 трансформаторов по 150ватт. какое сечение кабеля необходимо?и какой номинал автомата защиты? лента 9.6ватт на метр
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
250*9.6=2400Вт=10.9А
я бы применил медь 2.5 мм и автомат 16А класса В
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
До точки подключения трансформаторов (разделив на пару групп) проложить пару линий кабеля ВВГнг 3*1,5, каждая под защитой АВ 10А.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
До точки подключения трансформаторов (разделив на пару групп) проложить пару линий кабеля ВВГнг 3*1,5, каждая под защитой АВ 10А.

10,9А - номинальный потребляемый ток.
Трансформаторы при запуске дают какой-никакой бросок.
Считаете автомат 10А - разумно?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Виноват. невнимателен. Пара линий да. разумно
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий81

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Дмитрий81 - ученик
    • E-mail
спасибо за ответы! есть один минус! проводка уже заложена по проекту и стоит провод 1.5 и автомат 10А! что делать?автомат заменим. а провода уже заложены и стены готовы(покраска)! сдача обьекта запланирована на среду! и еще на этой группе висит три помещения с 11светодиодными светильниками по 60ватт!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий81

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Дмитрий81 - ученик
    • E-mail
подскажите еще такой вопрос:трансфотматор на150ватт имеет два выхода!их нужно обьединять при подключении или просто на один выход нагружать всю мощность?заранее благодарен!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
подскажите еще такой вопрос:трансфотматор на150ватт имеет два выхода!их нужно обьединять при подключении или просто на один выход нагружать всю мощность?заранее благодарен!

может быть 2 варианта
2 независимые обмотки или 1 обмотка но с каждого конца по 2 провода
определить можно провзонив обмотки между собой.
если это 2 разные обмотки то объединять их (параллелить) нежелательно
если 1 то можно
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
проводка уже заложена по проекту и стоит провод 1.5 и автомат 10А! что делать?автомат заменим.

Автомат менять нежелательно. Линию 1.5 мм должен защищать автомат 10А.
16А не будет защищать ее эффективно.
Если у вас уже все сделано то зачем вопросы задавать?
Я говорю как должно быть.
Слишком большая нагрузка для вашей линии, учитывая дополнительные 600Вт
К стати что это за светодиодные светильники по 60Вт?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий81

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Дмитрий81 - ученик
    • E-mail
светильники светодиодные!под армстронг потолки(квадраты 60*60) на них трансформаторы заводские по 60ватт
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий81

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Дмитрий81 - ученик
    • E-mail
в том то и дело что все сделано!но линия не выдерживает и ищем пути решения данной проблемы малой кровью!я понимаю что придется менять линию и никак иначе???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий81

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Дмитрий81 - ученик
    • E-mail
KGDY-150W — Трансформатор для светодиодной ленты
Питание: 220–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: 12 В
Мощность: 150 Вт
Макс. вых. ток: 12,5 А
Влагозащищенность: IP 65
Размер: 240 x 70 x 45 мм
Упаковка: 20 шт.
вот такой трансформатор!просто прозвонить нечем!мы не электрики а монтажники натяжных потолков!и с данной проблемой столкнулись впервые!
спасибо за отвеьты
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
на каждый транс у вас выходит 13 с небольшим метров ленты, так вот, каждый этих 13-ти метров запитайте в 3-х местах примерно через 4,5 метра
мощность трансов советую не менее 200 вт
« Последнее редактирование: 01.12.2012, 18:19:35 от игорь.с »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Цитата: Дмитрий81
... есть один минус! проводка уже заложена по проекту и стоит провод 1.5 и автомат 10А! что делать?автомат заменим. а провода уже заложены и стены готовы(покраска)! сдача обьекта запланирована на среду! и еще на этой группе висит три помещения с 11светодиодными светильниками по 60ватт!
Цитата: Дмитрий81
в том то и дело что все сделано!но линия не выдерживает и ищем пути решения данной проблемы малой кровью!я понимаю что придется менять линию и никак иначе???
Провод медный или алюминиевый?
Если медный то может и хватить......


Цитата: Дмитрий81
подскажите еще такой вопрос:трансфотматор на150ватт имеет два выхода!их нужно обьединять при подключении или просто на один выход нагружать всю
мощность?заранее благодарен!
Что написано на шильдике трансформатора?
Цитата: Дмитрий81
KGDY-150W — Трансформатор для светодиодной ленты
Питание: 220–240 В, 50 / 60 Гц
Вых. напряжение: 12 В
Мощность: 150 Вт
Макс. вых. ток: 12,5 А
 

Здесь только один выход......
« Последнее редактирование: 02.12.2012, 00:09:16 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Дмитрий81

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Дмитрий81 - ученик
    • E-mail
провод медный
из трансформатора на выход (где по 12вольт ) выходит 2провода! их обьединять или подключать ленты на один провод?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий81

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Дмитрий81 - ученик
    • E-mail
Здесь только один выход......
а провода выходит 2! их обьединять или все на один?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Здесь только один выход......
а провода выходит 2! их обьединять или все на один?

Если выходят 2 провода а не две пары проводов то непонятно как вы хотите их объединить?
Скрутить между собой?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
провод медный
из трансформатора на выход (где по 12вольт ) выходит 2провода! их обьединять или подключать ленты на один провод?

Так?
« Последнее редактирование: 02.12.2012, 01:09:31 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Магирус

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 74
  • Магирус - ученик
Я так понимаю, что именно так. Это просто запараллеленые выводы 12 Вольт для удобства монтажа, чтобы не пихать кучу проводов вод одну клемму
электрофорум, форум электриков