Автор Тема: расчет проводки и приборов защиты для светодиодной ленты  (Прочитано 15457 раз)

Оффлайн Дмитрий81

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Дмитрий81 - ученик
    • E-mail
устанавливаем светодиодную ленту для освещения потолка. ленты 250 метров.19 трансформаторов по 150ватт. какое сечение кабеля необходимо?и какой номинал автомата защиты? лента 9.6ватт на метр
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
250*9.6=2400Вт=10.9А
я бы применил медь 2.5 мм и автомат 16А класса В
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
До точки подключения трансформаторов (разделив на пару групп) проложить пару линий кабеля ВВГнг 3*1,5, каждая под защитой АВ 10А.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
До точки подключения трансформаторов (разделив на пару групп) проложить пару линий кабеля ВВГнг 3*1,5, каждая под защитой АВ 10А.

10,9А - номинальный потребляемый ток.
Трансформаторы при запуске дают какой-никакой бросок.
Считаете автомат 10А - разумно?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Виноват. невнимателен. Пара линий да. разумно
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий81

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Дмитрий81 - ученик
    • E-mail
спасибо за ответы! есть один минус! проводка уже заложена по проекту и стоит провод 1.5 и автомат 10А! что делать?автомат заменим. а провода уже заложены и стены готовы(покраска)! сдача обьекта запланирована на среду! и еще на этой группе висит три помещения с 11светодиодными светильниками по 60ватт!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий81

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Дмитрий81 - ученик
    • E-mail
подскажите еще такой вопрос:трансфотматор на150ватт имеет два выхода!их нужно обьединять при подключении или просто на один выход нагружать всю мощность?заранее благодарен!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
подскажите еще такой вопрос:трансфотматор на150ватт имеет два выхода!их нужно обьединять при подключении или просто на один выход нагружать всю мощность?заранее благодарен!

может быть 2 варианта
2 независимые обмотки или 1 обмотка но с каждого конца по 2 провода
определить можно провзонив обмотки между собой.
если это 2 разные обмотки то объединять их (параллелить) нежелательно
если 1 то можно
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
проводка уже заложена по проекту и стоит провод 1.5 и автомат 10А! что делать?автомат заменим.

Автомат менять нежелательно. Линию 1.5 мм должен защищать автомат 10А.
16А не будет защищать ее эффективно.
Если у вас уже все сделано то зачем вопросы задавать?
Я говорю как должно быть.
Слишком большая нагрузка для вашей линии, учитывая дополнительные 600Вт
К стати что это за светодиодные светильники по 60Вт?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Дмитрий81

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Дмитрий81 - ученик
    • E-mail
светильники светодиодные!под армстронг потолки(квадраты 60*60) на них трансформаторы заводские по 60ватт
электрофорум, форум электриков