Автор Тема: Электричество в конюшне  (Прочитано 14555 раз)

Сергей_

  • Гость
Электричество в конюшне
« : 28.11.2012, 17:17:35 »
Здравствуйте уважаемые форумчане-электрики! Подскажите,как безопаснее сделать освещение в конюшне? Обязательно через УЗО?
« Последнее редактирование: 28.11.2012, 17:24:25 от Сергей_ »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Электричество в конюшне
« Ответ #1 : 28.11.2012, 17:52:45 »
лучше через узо.и проводку в стальных трубах.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Электричество в конюшне
« Ответ #2 : 28.11.2012, 19:15:13 »
лучше через узо.и проводку в стальных трубах.


Соединенными между собой или сваркой ,или медным ПЩ ,и заземленными.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_7053.htm
http://mypets.by/normy-estestvennogo-i-iskusstvennogo-osveshheniya-dlya-zhivotnovodcheskix-pomeshhenij
http://yaneuch.ru/cat_45/razrabotka-zadaniya-na-proektirovanie-konjushni/800.63041.page6.html
« Последнее редактирование: 29.11.2012, 21:33:08 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Электричество в конюшне
« Ответ #3 : 29.11.2012, 10:50:12 »
Для коней вряд ли важно УЗО, а вот пройти убедиться и выполнить замеры по заземлению - очень важно. Знаю реальный случай, когда вчерашнего выпускника ВУЗа хотели судить за то, что током убило свиней через автопоилку.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Электричество в конюшне
« Ответ #4 : 29.11.2012, 14:37:40 »
лучше вместо заземления и узо
установить разделительный трансформатор

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Электричество в конюшне
« Ответ #5 : 29.11.2012, 16:05:52 »
лучше вместо заземления и узо
установить разделительный трансформатор


На 36 или 24 В.

P/S
Цитата: http://bestpravo.ru/sssr/eh-praktika/q7v.htm
Освещение

22. Естественное и искусственное освещение в животноводческих помещениях должно соответствовать утвержденным нормам технологического проектирования:
а) на фермах крупного рогатого скота - НТП-СХ 1-65;
б) на свиноводческих фермах - НТП-СХ 2-68;
в) на коневодческих фермах и постройках для лошадей - НТП-СХ 9-66;
г) на овцеводческих фермах - НТП-СХ 5-68;
д) на птицеводческих фермах - НТП-СХ 4-68;
е) ветеринарных объектах - НТП-СХ 8-67.
Во всех производственных и подсобных помещениях необходимо принимать меры к максимальному использованию естественного освещения.
Окна и светильники подвергаются очистке от грязи не реже двух раз в месяц. Внутренние и наружные электросветильники заключаются в герметические стеклянные прозрачные плафоны, которые при необходимости должны быть защищены сеткой из проволоки.

Цитата: http://bestpravo.ru/sssr/eh-prak/q7v.htm
398. Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 220 В допускается применять для местного освещения при условии недоступности их токоведущих частей для случайного прикосновения.
В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в специальной арматуре.
399. Для питания ручных светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных применяется напряжение не выше 12 В.
« Последнее редактирование: 29.11.2012, 21:23:10 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Электричество в конюшне
« Ответ #6 : 29.11.2012, 17:25:56 »
На 36 или 24 В.
достаточно будет и 12 вольт с лампами накаливания 40 ватт

Безопасный разделительный трансформатор — разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей с наибольшим рабочим напряжением не более 50 В переменного и 120 В постоянного тока (п. 1.7.85. ПУЭ). Трансформатор будет являться разделительным, если его вторичная обмотка не заземлена.

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Электричество в конюшне
« Ответ #7 : 29.11.2012, 21:06:16 »
достаточно будет и 12 вольт с лампами накаливания 40 ватт

 Но тогда возрастет ток и мощность трансформатора ,исходя из норм освещения.


P/S
http://eom.com.ua/index.php?topic=2775.0
« Последнее редактирование: 29.11.2012, 21:37:40 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: Электричество в конюшне
« Ответ #8 : 30.11.2012, 15:04:53 »
Светодиодные лампочки и заземление остального отдельным контуром. Можно под полом сделать стяжку из железных полос сваренных между собой. также заземленных.