Автор Тема: подключение вентилятора--пропало электричество  (Прочитано 33475 раз)

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Вы отсоединили провод, который дает "нуль" на кухонную лампочку. Если запомнили от которй скрутки отцепили ... тады все. Подцепляйте к другой скрутке ... и все дела. :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lex

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • lex - ученик
    • E-mail
Вы отсоединили провод, который дает "нуль" на кухонную лампочку. Если запомнили от которй скрутки отцепили ... тады все. Подцепляйте к другой скрутке ... и все дела. :)

Т.е. получается я присоеденил третий провод  ни ктому проводу?,,,А неполучится замыкание или получается в ванной нет фазы?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Антиресно даже ... кто догадался делать сборку "нулей" , в ванной, да еще в патроне лампочки?!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lex

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • lex - ученик
    • E-mail
Антиресно даже ... кто догадался делать сборку "нулей" , в ванной, да еще в патроне лампочки?!
Незнаю ,,так росло),,а как тогда все работае без фазы??
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Т.е. получается я присоеденил третий провод  ни ктому проводу?
Вы кухонный "нуль" разорвали ... в схеме смотрите - рис 2 и рис2(а)
,,А неполучится замыкание
Нет
или получается в ванной нет фазы?
Конечно нет ... она приходит только от выключателя, после включения. Так же и на кухне.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
По схеме смотрите ... фаза прямо от автомата приходит только на выключатель, и все.
А "нуль" , разбегается по всем потребителям, без всяких выключателей - напрямую.
« Последнее редактирование: 24.11.2012, 15:57:44 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lex

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • lex - ученик
    • E-mail
По схеме смотрите ... фаза прямо от автомата приходит только на выключатель, и все.
А "нуль" , разбегается по всем потребителям, без всяких выключателей - напрямую.
Спасибо!!Сделал--всё работает! ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... Спасибо!
Всегда пожалста. Обращайтесь.
электрофорум, форум электриков