dcent25:
Привет SergeyS.
--- Цитата: SergeyS от 19.11.2012, 00:18:16 ---.Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня стало выбивать автомат, до этого в течении больше полугода ни разу не выбивало, выбивает автомат который питает варочную панель и духовой шкаф, независимо от того пользуешься ими или нет, т.е., когда выбьет опять включаешь, через час или два опять выбивает стабильно и выбивает вместе с подъездным автоматом на мою квартиру! Думал может в автомате дело, в магазине сказали поменять на серии С типа он лучше держит, поменял, ничего не помогло, .....
--- Конец цитаты ---
Интересно получается -сколько уже коротышей ,а ситуация не меняется .......
Пробой происходит скорее всего по напряжению ,так помогите ему.
Возьмите какую нибудь нагрузку (лампу накаливания на 200-500 Вт) и подключите ее между автоматом и чистым (без нагрузки) фазным(нулевым) проводом уходящем на "варочную панель и духовой шкаф",отключив при этом нулевой(ые) и заземляющий(е)
проводa (если он(и) есть) от щита и потребителя .
Затем включите автомат и продержите пару часов.
Если лампа загорится значит короткое между фазным и заземленной металлич. арматурой ,трубами, и т.д.
Если не загорится
Выключите автомат!!
Поменяйте провода местами(фазный с нулевым)
Затем включите автомат и продержите пару часов .
Если лампа загорится значит короткое между фазным и нулевымпроводом.
Если не снова не загорится.
Выключите автомат!!
Подключите на место заземляющий провод(а) (если он(и) есть ) идущий(е) на "варочную панель и духовой шкаф",
Затем включите автомат и продержите пару часов.
Если лампа загорится значит короткое между нулевымпроводом и заземляющим(и) проводом(и).
Выключите автомат!!
..........
Валдис:
согласен с последним сообщением и ещё - на фотке в подъезде у вас стоит трёхфазный автомат . если в квартире нет трёхфазных потребителей то возмите шило и удалите металлический стержень соединяющий рычажки в этом автомате . это чтобы тупо не сидеть без света при пробое одной из фаз .
dcent25:
Привет SergeyS.
--- Цитата: SergeyS от 19.11.2012, 20:25:36 ---Да скорее всего где то пробивает изоляцию, провода проложены напрямую, все замуровоно под полом, к ним нереально пробраться, сечение 3*6 медный провод! у меня вопрос можно допустим вычислить какая жила замыкает и ее исключить, тоесть переподключить в щитке так что бы убрать заземление а оставить только фазы которые не замыкают чтоб все работало?
--- Конец цитаты ---
Если по "ответу 20" вы выясните что, коротит между 2 мя проводами(фазный и нулевой или заземляющим и фазным) , то я возможно подскажу, как найти то место в полу, где это происходит.....
aspid_das:
Вообще поиск при помощи контрольки метод порочный
хоть и эффективный. Но врядли работы с проводкой без
снятия напряжения можно рекомендовать новичку.
Место замыкание в полу тоже можно поискать,
но неужели восстанавливать старую проводку под стяжкой
проще чем прокинуть альтернативный кабель?
SergeyS:
Большое спасибо за советы, в четверг или пятницу будем экспереминтировать, что бы выяснить какие провода коротят! конечно прокинуть новый провод по наружке проже чем разбирать пол! ну я все же надеюсь что будет "одна чистая жила" чтоб хотябы без заземления можно было подключить.