Автор Тема: Выбивает автомат на варочную панель и духовку  (Прочитано 33982 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Привет SergeyS.
.Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня стало выбивать автомат, до этого в течении больше полугода ни разу не выбивало, выбивает автомат который питает варочную панель и духовой шкаф, независимо от того пользуешься ими или нет, т.е., когда выбьет опять включаешь, через час или два опять выбивает стабильно и выбивает вместе с подъездным автоматом на мою квартиру! Думал может в автомате дело, в магазине сказали поменять на серии С типа он лучше держит, поменял, ничего не помогло, .....
       Интересно получается  -сколько уже коротышей ,а ситуация не меняется .......

       Пробой происходит скорее всего по напряжению ,так помогите ему.

       Возьмите какую нибудь нагрузку (лампу накаливания на 200-500 Вт) и подключите ее между автоматом и  чистым (без нагрузки) фазным(нулевым) проводом уходящем на  "варочную панель и духовой шкаф",отключив при этом нулевой(ые) и заземляющий(е)
проводa (если он(и) есть) от щита и потребителя  .
      Затем включите автомат и продержите пару часов.
       Если лампа загорится значит короткое между фазным и заземленной металлич. арматурой ,трубами, и т.д.
       Если не загорится
      Выключите автомат!!
      Поменяйте провода местами(фазный с нулевым)
      Затем включите автомат и продержите пару часов .
      Если лампа загорится значит короткое между фазным и нулевымпроводом.
      Если не снова не загорится.
    Выключите автомат!!
      Подключите на место заземляющий провод(а) (если  он(и)  есть ) идущий(е) на "варочную панель и духовой шкаф",
      Затем включите автомат и продержите пару часов.
     Если лампа загорится значит короткое между  нулевымпроводом и заземляющим(и) проводом(и).
     Выключите автомат!!
      ..........     
     
       
« Последнее редактирование: 21.11.2012, 15:51:54 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Валдис

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • Валдис - ученик
согласен с последним сообщением и ещё - на фотке в подъезде у вас стоит трёхфазный автомат . если в квартире нет трёхфазных потребителей то возмите шило и удалите металлический стержень соединяющий рычажки в этом автомате . это чтобы тупо не сидеть без света при пробое одной из фаз .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Привет SergeyS.
Да скорее всего где то пробивает изоляцию, провода проложены напрямую, все замуровоно под полом, к ним нереально пробраться, сечение 3*6 медный провод! у меня вопрос можно допустим вычислить какая жила замыкает и ее исключить, тоесть переподключить в щитке так что бы убрать заземление а оставить только фазы которые не замыкают чтоб все работало?
Если по "ответу 20" вы выясните что, коротит между 2 мя проводами(фазный и нулевой или заземляющим и фазным) , то я возможно подскажу, как найти то место в полу,  где это происходит.....
« Последнее редактирование: 21.11.2012, 04:16:23 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Вообще поиск при помощи контрольки метод порочный
хоть и эффективный. Но врядли работы с проводкой без
снятия напряжения можно рекомендовать новичку.
Место замыкание в полу тоже можно поискать,
но неужели восстанавливать старую проводку под стяжкой
проще чем прокинуть альтернативный кабель?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SergeyS

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • SergeyS - ученик
Большое спасибо за советы, в четверг или пятницу будем экспереминтировать, что бы выяснить какие провода коротят! конечно прокинуть новый провод по наружке проже чем разбирать пол! ну я все же надеюсь что будет "одна чистая жила" чтоб хотябы без заземления можно было подключить.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Вообще поиск при помощи контрольки метод порочный
хоть и эффективный. ......
В принципе можно  и без лампы (контрольки).
 Только жалко контакты автоматов ,ведь если  каждый раз при экспериментах отключается и вводной ,то какие токи коммутируются?
ну я все же надеюсь что будет "одна чистая жила" чтоб хотябы без заземления можно было подключить.
Цитата: aspid_das
.....
но неужели восстанавливать старую проводку под стяжкой
проще чем прокинуть альтернативный кабель?

Согласен ,потому что ,простая замена фазного на нулевой или земляной ,может  через очень короткое время опять привести к короткому ,в том же уже прослабленном  (плохая изоляция)месте.
« Последнее редактирование: 21.11.2012, 18:59:47 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн SergeyS

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • SergeyS - ученик
На выходных сделали так что не выбивает теперь! сделали предположение что выбивает не из за короткого замыкания между жилами а из за пробоя изоляции на одной из жил, из за этого реагировал автомат на тепло (тк возможно в гофре под полом была влага или еще что то и он грелся там) мы поменяли местами  провода, ноль с фазой и который раньше был заземляющий сделали фазным а фазный сделали заземляющим! теперь все  работает уже пару дней не разу не выбило!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
На выходных сделали так что не выбивает теперь! сделали предположение что выбивает не из за короткого замыкания между жилами а из за пробоя изоляции на одной из жил, из за этого реагировал автомат на тепло (тк возможно в гофре под полом была влага или еще что то и он грелся там) мы поменяли местами провода, ноль с фазой и который раньше был заземляющий сделали фазным ,а фазный сделали заземляющим! теперь все  работает ......!
Цитата: dcent25
.....простая замена фазного на нулевой или земляющий ,может  через очень короткое время опять привести к короткому ,в том же уже прослабленном  (плохая изоляция)месте.
Изоляцию  нового фазного провода, по отношению к зануленным или земляющим проводам ,измеряли,хотя бы тестером ,на пределе "мОм" или "кОм" ?
......уже пару дней не разу не выбило!

Под нагрузкой ( включали варочную панель и духовой шкаф) или без (без включения варочной панели и духового шкафа)?
« Последнее редактирование: 26.11.2012, 17:22:14 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн SergeyS

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • SergeyS - ученик
Изоляцию "нового" фазного провода не измеряли! Не выбевает даже под нагрузкой, утром и вечером готовиться еда!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Изоляцию "нового" фазного провода не измеряли! Не выбивает даже под нагрузкой, утром и вечером готовиться еда!

Желаю что бы все работало без сбоев!

Dcent25