SergeyS.
.Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня стало выбивать автомат, до этого в течении больше полугода ни разу не выбивало, выбивает автомат который питает варочную панель и духовой шкаф, независимо от того пользуешься ими или нет, т.е., когда выбьет опять включаешь, через час или два опять выбивает стабильно и выбивает вместе с подъездным автоматом на мою квартиру! Думал может в автомате дело, в магазине сказали поменять на серии С типа он лучше держит, поменял, ничего не помогло, .....
Интересно получается -сколько уже коротышей ,а ситуация не меняется .......
Пробой происходит скорее всего по напряжению ,так помогите ему.
Возьмите какую нибудь нагрузку (лампу накаливания на 200-500 Вт) и подключите ее между автоматом и чистым (без нагрузки) фазным(
нулевым) проводом уходящем на "варочную панель и духовой шкаф",отключив при этом нулевой(ые) и заземляющий(е)
проводa (если он(и) есть) от щита и потребителя .
Затем включите автомат и продержите пару часов. Если лампа загорится значит короткое между фазным и заземленной металлич. арматурой ,трубами, и т.д.
Если не загорится Выключите автомат!! Поменяйте провода местами(фазный с
нулевым)
Затем включите автомат и продержите пару часов . Если лампа загорится значит короткое между фазным и
нулевымпроводом.
Если не снова не загорится.
Выключите автомат!! Подключите на место заземляющий провод(а) (если он(и) есть ) идущий(е) на "варочную панель и духовой шкаф",
Затем включите автомат и продержите пару часов. Если лампа загорится значит короткое между
нулевымпроводом и заземляющим(и) проводом(и).
Выключите автомат!! ..........