Электрификация > Аварийная ситуация
Выбивает автомат на варочную панель и духовку
Topmo3:
Получается у Вас, как писали выше плохая изоляция на линии от автомата до места подключения. По возможности, при включенном автомате, пошевелите (подергайте) эти провода в ящике и на выходе (вдруг "повезет" - рядом окажется). Если автомат не выключится придется вскрывать всю линию. Кстати Вы не указали, какого сечения провода и как они проложены (в смысле напрямую или есть где нибудь коробка).
SergeyS:
Да скорее всего где то пробивает изоляцию, провода проложены напрямую, все замуровоно под полом, к ним нереально пробраться, сечение 3*6 медный провод! у меня вопрос можно допустим вычислить какая жила замыкает и ее исключить, тоесть переподключить в щитке так что бы убрать заземление а оставить только фазы которые не замыкают чтоб все работало?
danilll:
замыкают два провода,а не один.сделать так можно,но не очень
aspid_das:
--- Цитата: SergeyS от 19.11.2012, 20:25:36 ---переподключить в щитке так что бы убрать заземление а оставить только фазы которые не замыкают чтоб все работало?
--- Конец цитаты ---
если пробой между парой проводов, а третий "чистый" то да, можно
отключаем кабель в щите (полностью) отключаем потребители и вызваниваем.
еще раз повторюсь, что пробой может быть не в кабеле, а в потребителе.
прозванивать нужно и их тоже (в выключенном состоянии)
danilll:
Но не очень безопасно. Но решать вам
Навигация
Перейти к полной версии