Автор Тема: Выбивает автомат на варочную панель и духовку  (Прочитано 33945 раз)

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Получается у Вас, как писали выше плохая изоляция на линии от автомата до места подключения. По возможности, при включенном автомате, пошевелите (подергайте) эти провода в ящике и на выходе (вдруг "повезет" - рядом окажется). Если автомат не выключится придется вскрывать всю линию. Кстати Вы не указали, какого сечения провода и как они проложены (в смысле напрямую или есть где нибудь коробка).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SergeyS

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • SergeyS - ученик
Да скорее всего где то пробивает изоляцию, провода проложены напрямую, все замуровоно под полом, к ним нереально пробраться, сечение 3*6 медный провод! у меня вопрос можно допустим вычислить какая жила замыкает и ее исключить, тоесть переподключить в щитке так что бы убрать заземление а оставить только фазы которые не замыкают чтоб все работало?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
замыкают два провода,а не один.сделать так можно,но не очень
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
переподключить в щитке так что бы убрать заземление а оставить только фазы которые не замыкают чтоб все работало?

если  пробой между парой проводов, а третий "чистый" то да, можно
отключаем кабель в щите (полностью) отключаем потребители и вызваниваем.
еще раз повторюсь, что пробой может быть не в кабеле, а в потребителе.
прозванивать нужно и  их тоже (в выключенном состоянии)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Но не очень безопасно. Но решать вам
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Так тс то приборы отключил.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Так тс то приборы отключил.

Я  имел ввиду не обесточить, а выключить ручки включения конфорок и т.п.
чтобы чистоте прозвонки не помешала случайно включенная лампочка или тэн
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Да скорее всего где то пробивает изоляцию, провода проложены напрямую, все замуровоно под полом, к ним нереально пробраться, сечение 3*6 медный провод!...
Сделайте так ... если выбьет поновой ... вскрывать пол.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SergeyS

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • SergeyS - ученик
Спасибо за советы, будем пробовать таким образом подключить! Это конечно не идеальный вариант, но в моем случае другого выхода нет, тк разбирать пол квартиры чтоб заменить провод вообще не вариант! Попробую, потом напишу каков результат, надеюсь все получится!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
ну вообще-то пол разбирать не единственный вариант.
Можно протянуть отдельный кабель по наружке.
Если продумать трассу то и не сильно в глаза бросаться будет
электрофорум, форум электриков