Проблема такова.
При наступлении вечера происходит "щипание " воды с крана. Я понимаю , что возможно кто то из соседей занимается хищением, но это один из вариантов. Живу в частном секторе. У меня 380в. У всех соседей справа и слева выносной учет на фасаде. Причем справа три дома однофазники , а слева через дом 3фазный учет магазина. Сделал доп. контур заземления. У меня их уже два. Один на подводящей опоре перед домом , второй за 35 метров от опоры, заведен в РЩ. Напряжение на нуле не замерял, но лупасит ощутимо, притом это происходит примерно с 19 до 24 часов. На дом стоит стабилизатор 10кв. , газ.котел питается от своего стаба ( от дома не зависит) и заземлен.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Вода бьется током.
« Ответ #1 : 18.11.2012, 02:26:15 »
Проблема такова.
При наступлении вечера происходит "щипание " воды с крана.........  но лупасит ощутимо,

Так" щипание" или"  лупасит ощутимо?"
Цитата: Lexa
.....притом это происходит примерно с 19 до 24 часов...

Время включения наружного  освещения(возможен перекос фаз на вашей питающей  линии)  и пика нагрузки( тк же возможен перекос фаз на вшей линии) .
На нулевом проводе появляется напряжение перекоса.
http://youtu.be/GPiGDrx2Zzo
Цитата: Lexa
Напряжение на нуле не замерял, ....

Необходимо измерить напряжение на нулевом проводе по отношению к заземляющему устройству.
А так же напряжение на фазах по отношению к нулевому проводу.
« Последнее редактирование: 18.11.2012, 12:58:32 от dcent25 »

Dcent25

Lexa

  • Гость
Re: Вода бьется током.
« Ответ #2 : 18.11.2012, 02:39:12 »
Щипание или лупасит , так важно? Совместим - очень ощутимо. :o
Не думаю что связано с наружкой , проблема не регулярна. То бищь бывают перерывы.
Ок. завтра проведу замеры.
Согласен с перекосом, но как бороться?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Вода бьется током.
« Ответ #3 : 18.11.2012, 03:48:13 »
...Сделал доп. контур заземления. У меня их уже два. Один на подводящей опоре перед домом , второй за 35 метров от опоры, заведен в РЩ...
Еще б один замерчик...
между вашими 2 мя заземляющими устройствами ,может между ними нет металлической связи.

Вы сопротивление заземляющих устройств не измеряли?
Как они у вас выполнено?
« Последнее редактирование: 18.11.2012, 03:55:12 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Вода бьется током.
« Ответ #4 : 18.11.2012, 08:00:25 »
помимо контуров заземления, ваше электрооборудование также должно быть соединено с контуром заземления
водопроводные трубы, ванна

потому как скорей всего "щипание" вашей воды причина вы сами
например водонагреватель в котором пробит ТЭН

отключите в момент "щипания" всю нагрузку из розеток или надежнее просто обесточьте дом полностью
и проверьте наличие "щипание воды" в этом варианте

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Вода бьется током.
« Ответ #5 : 18.11.2012, 12:20:37 »
помимо контуров заземления, ваше электрооборудование также должно быть соединено с контуром заземления
водопроводные трубы, ванна
Да, часто людишки бездумно втыкают в розетку все, что приобретается ими в магазинах бытовой техники и юзают, не особенно задумываясь над прочтением паспорта. Либо во время прочтения фразы "должно быть заземлено" и подобные ей как-то сами собой проскакивают мимо внимания - а, нафиг надо.
Необходимо тщательно разобраться с каждым электрическим устройством в доме и заземлить все, что питается от розетки и имеет металлический корпус. Или имеет соответствующий зажим для подключения "земли".
Плюс еще некоторые умники любят при повреждении нуля в кабельной линии, питающей дом, пускать "ноль" по батарее.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Вода бьется током.
« Ответ #6 : 18.11.2012, 12:49:33 »
Привет.
.......
отключите в момент "щипания" всю нагрузку из розеток или надежнее просто обесточьте дом полностью
и проверьте наличие "щипание воды" в этом варианте.
Хочу еще добавить, а затем включайте по очереди(контролируя напряжение вольтметром между нулевым пров. и заземлением) ,возможно найдете источник или источники  "щипание воды".
« Последнее редактирование: 18.11.2012, 13:07:44 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн _Oleg_

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • _Oleg_ - ученик
Re: Вода бьется током.
« Ответ #7 : 01.12.2012, 00:56:44 »
Всем привет! Аналогичная тема. Недавно обратил внимание, что если взяться одной рукой за хромированную ручку чугунной ванны, а другой коснуться смесителя, то палец неприятно пощипывает на смесителе. В ванной стоит стиралка, мой-до дыр с зеркалом с подогревом и на нем подсветка сверху. Разетки имеют провод земли, выведенный на колодку в электрощите на этаже в подъезде. (9 эт. дом, квартира). Пробовал обесточить абсолютно все. Ситуацию ни чего не изменило, все так же щипет. Ванна не заземлена по той причине, что в щитке колодка заземления, на самом деле ни фига не заземлена, как мне поведали соседи. Соответственно, вся земля от  разеток просто выведена на ноль, из-за чего заземлять ванну не стоит в целях безопасности. Заземлять на стояк - тоже не лучший вариант. Но причина не ясна все же, что это может быть. Если кто может, ответьте более простыми словами, я не профессионал и знания очень поверхностные.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Вода бьется током.
« Ответ #8 : 01.12.2012, 11:05:55 »
....Учитывая что у вас 9 й этаж, то необходимо еще и зануление(подключить к зануленому ,соединенного с магистральным нулевым проводом,  металлическому корпусу щита) труб горячей и холодной воды на входе в квартиру медным проводом не менее 4 мм.кв.

« Последнее редактирование: 02.12.2012, 19:41:20 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн _Oleg_

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • _Oleg_ - ученик
Re: Вода бьется током.
« Ответ #9 : 02.12.2012, 01:34:08 »
Спасибо, за столь подробное объяснение. Не помню что в щитке, но там похоже колодка соединена с корпусом самого щитка, надо будет посмотреть. А вот трубы металло-пластик и нет узо, стоят только автоматы. Это существенно? И слышал такое - нельзя ванну заземлять на ноль, т.к. при каких-нибудь работах могут просто перепутать и к нулевому подключить фазу, тогда ванна окажется под напряжением. А вот заземлять надо, но только именно заземлять, а не вешать на ноль... ??