Электрификация > Аварийная ситуация
правильное подключение автономного эл.генератора
dcent25:
--- Цитата: AKel от 16.11.2012, 14:35:01 ---котел угольный, очень простой, без всякой автоматики... насос всегда работает. ....
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: AKel ---имеем в наличии циркуляционный насос с трех-фазным двигателем и "пуско- защитным" шкафом к нему(состоит из автомата, магнитного пускателя, кнопки стоп-пуск и теплового реле),т.к. бывают частые отключения эл.энергии, то решил установить эл.генератор с автозапуском, подключив его в разрыв перед "пуско-защитным" шкафом, но столкнулся с проблемой - когда пропадает электричество в городской сети, то требуется где-то секунд 5 чтобы завелся генератор, за это время шкаф отключает эл.двигатель на насосе, и чтобы его снова запустить приходится снова включать кнопку "пуск". Иногда нет такой возможности нажать эту кнопку....
--- Конец цитаты ---
.
Установите тумблер вместо кн "вкл"и отключите блок-конакт этой кнопки ,а стоповую закоротите перемычкой .
Установили тумблер в положение ВКЛ. и ваш насос включится ,и будет включится при появлении любого из напряжений.
Установили тумблер в положение ВЫКЛ. и ваш насос не будет включаться при появлении любого из напряжений.
--- Цитата: Topmo3 ---Это не "автозапуск", а Аварийный переключатель на резервное питание. Если он у Вас имеется уже, то он как раз и переключит на генератор (а схемы наши в топку), а вот заводить генератор он не умеет. А вот, что при этом будет заводить Ваш генератор ... пока не понятно.
--- Конец цитаты ---
Очень интересно кто или что ?
P/S.
--- Цитата: Topmo3 ---........(а схемы наши в топку),
--- Конец цитаты ---
Мне очень понравилось высказывание! ;D
Серый:
--- Цитата: Topmo3 от 16.11.2012, 02:54:50 ---Вот такая схема будет "фурычать"? Это имеется в виду применить пускатель типа ПМЕ, с шестью силовыми контактами.
--- Конец цитаты ---
Что-то не припомню у пускателя ПМЕ, да еще нулевой величины, шесть силовых контактов. Да еще чтобы половина из них были нормально замкнутыми. Такой пускатель еще поискать предстоит. Либо усложнить схему, поставив второй пускатель для инверсии.
Topmo3:
--- Цитата: Серый от 16.11.2012, 21:10:25 ---... Что-то не припомню у пускателя ПМЕ, да еще нулевой величины, шесть силовых контактов. Да еще чтобы половина из них были нормально замкнутыми. Такой пускатель еще поискать предстоит...
--- Конец цитаты ---
Есть такие, а может были ... выпускают сейчас, или нет, не знаю. :) На прежней работе, два ящика, новых лежали ... маломощного оборудования мало было.
Чесслово ... не сам рисовал! :)
Серый:
Я понимаю, что не сам. Но в том пускателе, что приведен на картинке, явно нет НЗ контактов. В принципе, они могут быть сверху в другом, но надо бы разобрать и убедиться, что это контакты именно силовые, а не управления.
sylfaen:
В таких пускателях верхние НЗ контакты, в зависимости от материала, были на 4А или на 6А. Для циркуляционного насоса более чем достаточно.
Навигация