Автор Тема: правильное подключение автономного эл.генератора  (Прочитано 27049 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Какая функция реле?
 Это терморегулятор котла?
« Последнее редактирование: 16.11.2012, 05:11:42 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн AKel

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • AKel - ученик
    • E-mail
шкаф "автозапуска" вот такой.....http://kipor-power.ru/goods/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%92%D0%A0_KIPOR_KPATS-26-1.htm
Выходит, что задержка по времени, в момент перехода с города на генератор составляет 20 секунд.
« Последнее редактирование: 16.11.2012, 09:37:57 от AKel »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
//// шкаф отключает эл.двигатель на насосе, и чтобы его снова запустить приходится снова включать кнопку "пуск". Иногда нет такой возможности нажать эту кнопку....а котел, который отапливает помещение, работает на угле, соответственно, если насос не включится вовремя, то все это может привести к печальным последствиям...... :'(
Если , кто чего посоветует, то буду очень признателен.....

Установите тумблер вместо кн "вкл"и пусть регулятор котла включает и выключает насос  при двух режимах электропитания................
Но это уже изменение схемы управления котлом поэтому необходима сама схема ,а "то это  все это может привести к печальным последствиям...... ":'

Dcent25

Оффлайн AKel

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • AKel - ученик
    • E-mail
котел угольный, очень простой, без всякой автоматики... насос всегда работает. С ИБП идея понравилась, но цена .... :-X
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
шкаф "автозапуска" вот такой...
Это не "автозапуск", а Аварийный переключатель на резервное питание. Если он у Вас имеется уже, то он как раз и переключит на генератор (а схемы наши в топку), а вот заводить генератор он не умеет. А вот, что при этом будет заводить Ваш генератор ... пока не понятно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
котел угольный, очень простой, без всякой автоматики... насос всегда работает. ....
Цитата:  AKel
имеем в наличии циркуляционный насос с трех-фазным двигателем и "пуско- защитным" шкафом к нему(состоит из автомата, магнитного пускателя, кнопки стоп-пуск и теплового реле),т.к. бывают частые отключения эл.энергии, то решил установить эл.генератор с автозапуском, подключив его в разрыв перед "пуско-защитным" шкафом, но столкнулся с проблемой - когда пропадает электричество в городской сети, то требуется где-то секунд 5 чтобы завелся генератор, за это время шкаф отключает эл.двигатель на насосе, и чтобы его снова запустить приходится снова включать кнопку "пуск". Иногда нет такой возможности нажать эту кнопку....
.
  Установите тумблер вместо кн "вкл"и  отключите блок-конакт этой кнопки ,а стоповую закоротите  перемычкой .
Установили тумблер в положение ВКЛ. и ваш насос включится ,и будет включится при появлении любого из напряжений.
Установили тумблер в положение   ВЫКЛ. и ваш насос  не будет включаться при появлении любого из напряжений.
Цитата:  Topmo3
Это не "автозапуск", а Аварийный переключатель на резервное питание. Если он у Вас имеется уже, то он как раз и переключит на генератор (а схемы наши в топку), а вот заводить генератор он не умеет. А вот, что при этом будет заводить Ваш генератор ... пока не понятно.

Очень интересно кто  или что ?

P/S.

Цитата:  Topmo3
........(а схемы наши в топку),

Мне очень понравилось высказывание! ;D
« Последнее редактирование: 16.11.2012, 20:23:10 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Вот такая схема будет "фурычать"? Это имеется в виду применить пускатель типа ПМЕ, с шестью силовыми контактами.
Что-то не припомню у пускателя ПМЕ, да еще нулевой величины, шесть силовых контактов. Да еще чтобы половина из них были нормально замкнутыми. Такой пускатель еще поискать предстоит. Либо усложнить схему, поставив второй пускатель для инверсии.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... Что-то не припомню у пускателя ПМЕ, да еще нулевой величины, шесть силовых контактов. Да еще чтобы половина из них были нормально замкнутыми. Такой пускатель еще поискать предстоит...
Есть такие, а может были ... выпускают сейчас, или нет, не знаю. :) На прежней работе, два ящика, новых лежали ... маломощного оборудования мало было.
Чесслово ... не сам рисовал! :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Я понимаю, что не сам. Но в том пускателе, что приведен на картинке, явно нет НЗ контактов. В принципе, они могут быть сверху в другом, но надо бы разобрать и убедиться, что это контакты именно силовые, а не управления.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
В таких пускателях верхние НЗ контакты, в зависимости от материала, были на 4А или на 6А. Для циркуляционного насоса более чем достаточно.
электрофорум, форум электриков