Автор Тема: правильное подключение автономного эл.генератора  (Прочитано 27079 раз)

Оффлайн AKel

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • AKel - ученик
    • E-mail
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите разобраться в сложившейся ситуации: имеем в наличии циркуляционный насос с трех-фазным двигателем и "пуско- защитным" шкафом к нему(состоит из автомата, магнитного пускателя, кнопки стоп-пуск и теплового реле),т.к. бывают частые отключения эл.энергии, то решил установить эл.генератор с автозапуском, подключив его в разрыв перед "пуско-защитным" шкафом, но столкнулся с проблемой - когда пропадает электричество в городской сети, то требуется где-то секунд 5 чтобы завелся генератор, за это время шкаф отключает эл.двигатель на насосе, и чтобы его снова запустить приходится снова включать кнопку "пуск". Иногда нет такой возможности нажать эту кнопку....а котел, который отапливает помещение, работает на угле, соответственно, если насос не включится вовремя, то все это может привести к печальным последствиям...... :'(
Если , кто чего посоветует, то буду очень признателен.....
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Вованыч

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 54
  • Вованыч - ученик
Поставьте в шкаф реле,которое будет включаться от генератора.НО-контакты реле подключите параллельно пусковой кнопке
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
Поставьте в шкаф реле,которое будет включаться от генератора.НО-контакты реле подключите параллельно пусковой кнопке
Если включить паралельно кнопке пуск контакт реле, то выключить насос кнопкой СТОП не получиться (когда питание от генератора) если канечно не держать ее все время пальцем
Цитировать
Если , кто чего посоветует, то буду очень признателен.....
В случаях когда недопустим малейший перерыв в электроснабжении прибора ставят источники бесперебойного питания (ИБП). При отключении городской сети питание сразу же переключаеться от ИБП. Приемник работает от ИБП период времени который нужен для выхода на робочий режим генератора. После разгона генератора и установлении нормального напряжения производиться переход на режим питания от генератора.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн AKel

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • AKel - ученик
    • E-mail
Поставьте в шкаф реле,которое будет включаться от генератора.НО-контакты реле подключите параллельно пусковой кнопке
Прошу,  заранее, прощение за свою неграмотность, т.к. мои познания в электричестве ограничены начальной школой... не подскажите, что за реле....чтоб купить в магазине. Я думаю, что это будет менее затратно чем ИБП...а если нужно будет выключить насос, то вместо кнопки "стоп" можно -же просто заглушить генератор.....
электрофорум, форум электриков

Оффлайн AKel

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • AKel - ученик
    • E-mail
В случаях когда недопустим малейший перерыв в электроснабжении прибора ставят источники бесперебойного питания (ИБП). При отключении городской сети питание сразу же переключаеться от ИБП. Приемник работает от ИБП период времени который нужен для выхода на робочий режим генератора. После разгона генератора и установлении нормального напряжения производиться переход на режим питания от генератора.
[/quote]
По-поводу ИБП тоже интересно, бывают ли трех-фазные маленькой мощности (2,2 кВт), или можно поставить три одно-фазных? :o
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Вованыч

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 54
  • Вованыч - ученик

Если включить паралельно кнопке пуск контакт реле, то выключить насос кнопкой СТОП не получиться (когда питание от генератора) если канечно не держать ее все время пальцем
Цитировать
Можно поставить в цепь катушки  реле кнопку "Стоп" с фиксацией (типа "Аварийный стоп")
не подскажите, что за реле....чтоб купить в магазине.
Реле-любое с катушкой на 220В.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
Можно поставить в цепь катушки  реле кнопку "Стоп" с фиксацией (типа "Аварийный стоп")
С этим согласен.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
привет
Здравствуйте, ......Если , кто чего посоветует, то буду очень признателен.....

« Последнее редактирование: 15.11.2012, 21:40:23 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Вот такая схема будет "фурычать"? Это имеется в виду применить пускатель типа ПМЕ, с шестью силовыми контактами.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Та часть схемы, которая касается, запуска генератора, нарисована наугад ... не знаю, что собой представляет система автоматического запуска (САЗ).
электрофорум, форум электриков